PKPM建模中该如何建立双连梁
xs136919
xs136919 Lv.3
2014年10月08日 09:53:39
只看楼主

各位前辈,用PKPM建模时,如果想将一连梁变为双连梁,即在其中间设一条缝,使其变为双连梁。请问,在PKPM中可以实现么?如果可以,该怎么做?

各位前辈,用PKPM建模时,如果想将一连梁变为双连梁,即在其中间设一条缝,使其变为双连梁。请问,在PKPM中可以实现么?如果可以,该怎么做?
免费打赏
phoenix_sonic
2014年10月11日 16:14:23
12楼
首先要看LZ你的PKPM的版本~
V1.3版本只能在梁元模型情况下设缝变单缝连梁或者多缝连梁。。。
V2.1版本修正了这个功能,在梁元模型或者墙元模型都可以设缝。。。
具体做法是在satwe特殊构件指定里,如果建模是按梁建的,则在特殊梁里,有单缝连梁或者多缝连梁,指定缝宽及所在的梁的一个位置比例就行。。。
同样的,如果是连梁按墙开洞建模的,则在特殊墙里面指定这些。。。

至于楼上有童鞋说的,直接输入不同的标高布置双连梁,我曾经咨询过PKPM工程部老师,得到的答案是不行的,计算的结果也是不真实的。。。
同时,PKPM工程部老师也回答过关于单/多缝连梁的一些事情,建议是最好不要设缝来做,因为设缝之后这里就是一个薄弱环节,地震来了,这里首先就会破坏。
回复
xs136919
2014年10月11日 17:12:49
13楼
guoyong1798 发表于 2014-10-11 14:42 连梁也是按照框架梁布置,跨高比小于五,系统自动认为是连梁,在satwe结果中显示黄色我觉得你的观点不对。这样做应该会使结果出错。
回复
phoenix_sonic
2014年10月11日 17:22:45
14楼
xs136919 发表于 2014-10-11 17:12 我觉得你的观点不对。这样做应该会使结果出错。连梁如果按照框架梁建模,也是可以的只不过开洞形成的连梁是墙元模型,梁刚度模型采用的壳元,刚度大小与单元划分有关,刚度只能折减不能放大,同时也不能进行梁端负弯矩调幅和抗扭设计。。。而普通梁定义的连梁是杆元模型,梁刚度采用一维杆元模型,连梁的属性可以修改变更,刚度可以放大处理,还可以做梁端负弯矩调幅及抗扭设计。。。两者建模都是可以的,程序已经自动考虑并有相关的处理,只不过墙开洞更准确些,普通梁建模省事,计算值比开洞要略保守些。。。
回复
xs136919
2014年10月11日 17:54:50
15楼
phoenix_sonic 发表于 2014-10-11 16:14 首先要看LZ你的PKPM的版本~V1.3版本只能在梁元模型情况下设缝变单缝连梁或者多缝连梁。。。V2.1版本修正 …个人觉得PKPM工程部的老师有些水,连最起码的结构常识都不知道。设连梁本身就是让其在地震作用下先破坏,进而保护主体结构的。
回复
huanyu_830615
2014年11月21日 10:28:49
16楼
学习了,以前总是输两个梁顶不一样的梁
回复
画图匠1
2014年11月22日 12:34:38
17楼
直接改变节点高就行 具体是不是连梁 他们会根据跨高比定义 而且自己也可以再特殊构建里面改变的
回复
maqiantian2007
2015年01月08日 15:13:11
18楼
我很想知道设缝连梁的缝宽一般都为多少啊,具体怎么定的
回复
sdguyrfrs
2015年01月08日 17:13:33
19楼
特殊构件里面有特殊连梁 选双连梁就行
回复
pk结构
2015年05月12日 18:06:40
20楼
一直是听说,一直不曾试过,下次试试
回复
haonidebi123456
2015年05月17日 11:39:12
22楼
谢谢楼主,都想知道
回复

相关推荐