游泳池水处理中,当缺乏资料时,混凝剂的投加量可采用3~5mg/l,PH、值调整剂采用1~5mg/l,请问这个参数是指的投加溶液还是需要投加到循环系统中的量啊?还需要计算每小时投加量吗?怎么计算啊?我刚刚学习泳池水处理,多谢各位了
游泳池水处理中,当缺乏资料时,混凝剂的投加量可采用3~5mg/l,PH、值调整剂采用1~5mg/l,请问这个参数是指的投加溶液还是需要投加到循环系统中的量啊?还需要计算每小时投加量吗?怎么计算啊?我刚刚学习泳池水处理,多谢各位了
2楼
本帖最后由 夜雨梧桐 于 2014-10-9 12:17 编辑
一般游泳池水处理中,主要污染物就是一些悬浮物以及一些人体带入的细菌,混凝剂投加量3-5mg/L,以及PH调整剂为1-5mg/L.这里所提供的参考投加量是投加浓度,即1L水中投加3-5mg,也就是1立方水投加3-5g混凝剂。游泳池总共有多少立方水,按照比例投加即可。至于PH调整剂的投加量,则将游泳池水的pH调节至中性7左右即可。没有固定的投加量,可根据pH试纸或者pH计实时监测。
回复
3楼
非常赞同楼上看法
回复
4楼
此外如何投加使药剂更容易均匀也需考虑
回复
5楼
楼主威武,顶一个
回复
6楼
学习了,最近管理的游泳池系统也出现了问题。水质浑浊,悬浮物能肉眼看见,但是不沉淀,加硫酸铝会浊度会增加,过滤系统良好,不知道怎么办才好
回复