26万平米建筑面积施工平面布置图求助
qiurenzhi1202
2014年10月03日 10:26:45
来自于建筑施工
只看楼主

小弟刚毕业1年多一点 目前需要布置一个26万建筑面积的施工平面图 小弟只做了塔吊和施工道路的临时布置 请各位前辈看一下 指出其中问题 小弟感激不尽:)附上总平面图及小弟的半成品塔吊公司要求 只能9台 并且臂长也只能按图中的臂长

小弟刚毕业1年多一点 目前需要布置一个26万建筑面积的施工平面图 小弟只做了塔吊和施工道路的临时布置 请各位前辈看一下 指出其中问题 小弟感激不尽:)附上总平面图及小弟的半成品
塔吊公司要求 只能9台 并且臂长也只能按图中的臂长


badc9f25b5595b092281.zip
2.2 MB
立即下载
免费打赏
无间道
2014年10月04日 08:51:38
2楼
分成区块进行布置,之后汇总就可以了。
回复
zhengj12345
2014年10月04日 21:30:20
3楼
作图可以保存个低版本的,省的别人打不开。
不明白为什么是塔吊公司要求 只能9台 并且臂长也只能按图中的臂长,能说说原因?
大臂长的塔吊作业范围打架很严重。32层和18层的住宅混用塔吊也不方便吧。
回复
qiurenzhi1202
2014年10月05日 16:20:51
4楼
zhengj12345 发表于 2014-10-4 21:30 作图可以保存个低版本的,省的别人打不开。不明白为什么是塔吊公司要求 只能9台 并且臂长也只能按图中 …抱歉 下次保存为低版本 不好意思没有发帖经验因为是私企 老板节约成本 所以规定了适量 臂长只能按图中是老板有现成的 要求用上去确实不太方便 请问有什么好的建议码?
回复
zhengj12345
2014年10月05日 21:43:29
5楼
虽然出发点是省钱,但是一台塔吊带两个甚至三个楼,还是不同高度的,觉得不靠谱。你还得考虑这几个楼怎么分的施工队,到时候都抢着用。
回复
zhengj12345
2014年10月05日 21:47:07
6楼
替你发上来。
红色为32层,粉色为18层。塔吊臂长56米、60米、65米。
QQ截图20141004210738.jpg
回复
007008ghnb
2014年10月06日 01:50:25
7楼
32层的塔吊要注意附着位置。塔吊应有编号,安装高度的标注。
回复
qiurenzhi1202
2014年10月07日 10:46:39
8楼
附上最新布置的图片 不好意思 第一次用论坛很多还不会:'(


塔吊布置.png

回复
蒋以华
2019年01月25日 14:04:19
10楼
塔吊公司要求
回复

相关推荐