本帖最后由 tushouyuemie 于 2014-9-29 10:16 编辑 220V进线后经过电流互感器变流后直接连接计量芯片,计量芯片通过把数据传给单片机后显示在配电柜上。现在已知电流互感器的二次侧变流是5mA,变流后直接接入计量芯片的引脚,那么电流互感器一次侧电流为多大,变比怎么确定,如何计算?
本帖最后由 tushouyuemie 于 2014-9-29 10:16 编辑
220V进线后经过电流互感器变流后直接连接计量芯片,计量芯片通过把数据传给单片机后显示在配电柜上。现在已知电流互感器的二次侧变流是5mA,变流后直接接入计量芯片的引脚,那么电流互感器一次侧电流为多大,变比怎么确定,如何计算?
2楼
“电流互感器的二次侧变流是5mA,变流后直接接入计量芯片的引脚,那么电流互感器一次侧电流为多大,变比怎么确定”?
这是仪表内部的事,要问仪表制造厂,与外部接线按什么标准配接,电流是1A还是5A,电压是不是220V直接可接?
设计制造这种仪表,需要按现有电气标准,电流互感器二次(额定值)就1A和5A二种,电压有220V和100V二种(220V是用在低压系统,100V是用在高压系统)。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2014-9-29 11:14 “电流互感器的二次侧变流是5mA,变流后直接接入计量芯片的引脚,那么电流互感器一次侧电流为多大,变比怎么 …哦哦,懂了,电流互感器的确定是直接根据芯片的要求来的,和外部的接线没关系。谢谢你~
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-29 14:09 编辑 tushouyuemie 发表于 2014-9-29 11:48 哦哦,懂了,电流互感器的确定是直接根据芯片的要求来的,和外部的接线没关系。谢谢你~好象又没说对吧?外部所接信号是有标准的,楼主所说的“电流互感器”实质是外部信号与芯片之间的耦合器,芯片引脚所需要最高电平与外部信号最大值必须相对应!
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-9-29 14:08 好象又没说对吧?外部所接信号是有标准的,楼主所说的“电流互感器”实质是外部信号与芯片之间的耦 …电流互感器连接引脚那一侧电流由芯片已经决定了为5mA,但是外部进入也就是电流互感器另一侧,只知道是220V电压输入,没接任何负载,经过电流互感器就连入了芯片引脚,这样怎么确定电流互感器的变比呢?
回复
6楼
tushouyuemie 发表于 2014-9-29 14:25 电流互感器连接引脚那一侧电流由芯片已经决定了为5mA,但是外部进入也就是电流互感器另一侧,只知道是220 …不好意思,偶这臭水平,看不懂“外部进入也就是电流互感器另一侧,只知道是220V电压输入,没接任何负载”的话,没法回答。
回复
7楼
本帖最后由 tushouyuemie 于 2014-9-29 15:02 编辑 ccc___ 发表于 2014-9-29 14:39 不好意思,偶这臭水平,看不懂“外部进入也就是电流互感器另一侧,只知道是220V电压输入,没接任何负载” …不好意思,我是新手,讲的太业余了。。我的疑惑就是电流互感器的变比怎么确定。因为220V电压进来并不知道电流是多大,只知道经过电流互感器变流把电流变成5mA接入计量芯片的引脚,满足计量芯片的工作电流。计量芯片里面有个典型接线图,是不是就根据典型接线图选择变比了?
回复
8楼
电流互感器连接引脚那一侧电流由芯片已经决定了为5mA,但是外部进入也就是电流互感器另一侧,只知道是220 ...
回复
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-29 16:12 编辑 tushouyuemie 发表于 2014-9-29 14:59 不好意思,我是新手,讲的太业余了。。我的疑惑就是电流互感器的变比怎么确定。因为220V电压进来并不知 …朋友是仪表厂的协作单位,想做你说的“电流互感器”?图中不是有1.5(6)A/5mA? 这个数据不够说明问题?但“1.5(6)A"究竟是取1.5还是6? 好象这二个都不是标准值?
回复
10楼
本帖最后由 tushouyuemie 于 2014-9-29 16:54 编辑 ccc___ 发表于 2014-9-29 16:10 朋友是仪表厂的协作单位,想做你说的“电流互感器”?图中不是有1.5(6)A/5mA? 这个数据不够说明问 …没有做电流互感器。。。是一个低压配电柜,一直想不通电流互感器变比怎么确定,选型怎么选,图中的1.5(6)/5mA是AT7022b芯片资料里面给的
回复
11楼
你的图纸上面电流互感器 ,或者互感器 的专业称法是变送器,将其他电信号或非电信号转变为0-20mA或者0.5v电信号
回复