请问超大化粪池怎么设计?化粪池可以并联吗
i4775936
i4775936 Lv.2
2014年09月28日 17:23:38
只看楼主

做一个医院的管综,单体污水量1300吨/天,本来想分区块做化粪池,但是做单体的可能也算不出区块污水量吧,建议我做一个超大的非标化粪池,但是我查网上都找不到类似资料啊,各位大神有没有相关经验的,求指教,谢谢了。

做一个医院的管综,单体污水量1300吨/天,本来想分区块做化粪池,但是做单体的可能也算不出区块污水量吧,建议我做一个超大的非标化粪池,但是我查网上都找不到类似资料啊,各位大神有没有相关经验的,求指教,谢谢了。
免费打赏
i4775936
2014年09月28日 17:24:46
2楼
或者可不可以用国标化粪池并联处理?这样的话怎么保证污水能均匀分配到各个化粪池呢?
回复
zhanghaijun760209
2014年09月28日 18:28:07
3楼
当然可以了,差不多均匀就可以了
回复
云飘飘
2014年09月29日 05:59:34
4楼
建议分区单做化粪池,不一定每栋建筑做,可以几个建筑做,最好不要做超大的
回复
i4775936
2014年09月29日 15:12:29
5楼
云飘飘 发表于 2014-9-29 05:59 建议分区单做化粪池,不一定每栋建筑做,可以几个建筑做,最好不要做超大的我现在一栋建筑就这么大了,分开设置的话不知道那几根管子流量:(
回复
i4775936
2014年09月29日 15:13:01
6楼
zhanghaijun7602 发表于 2014-9-28 18:28 当然可以了,差不多均匀就可以了有没有类似图纸或者参考资料呢?谢谢了
回复
persona
2014年09月29日 16:27:19
7楼
可以并联啊,化粪池入口处设置一个检查井,设置两个出水管接入两个化粪池
回复
raoysh
2014年09月29日 16:30:16
8楼
玻璃钢化粪池最大100m3,可以2~3个并联,搜索下应该有各地相关图集的
回复
yxq201413
2014年09月30日 09:21:21
9楼
玻璃钢化粪池在吊装就位符合要求后,池内必须灌注1/3清水使之稳定,再进行人工夯实。
回复
分手为何拿锅走
2014年09月30日 09:26:57
10楼
路过学习一下
回复
jsoym551588
2014年09月30日 14:20:23
11楼
可以的 没得问题的
回复