近日接手一项目7度0.15g,二类场地,布置成框架剪力墙结构,麻烦高手看看这样布置剪力墙妥否?是不是剪力墙布置在柱网之间效果比较好?图中所示经建模计算,北面剪力墙出现PL,本人第一次遇到剪力墙PL,不知如何处理?

近日接手一项目7度0.15g,二类场地,布置成框架剪力墙结构,麻烦高手看看这样布置剪力墙妥否?是不是剪力墙布置在柱网之间效果比较好?图中所示经建模计算,北面剪力墙出现PL,本人第一次遇到剪力墙PL,不知如何处理?

框架剪力墙.jpg

免费打赏
lussia128
2014年10月09日 15:44:25
12楼
yanmingqing 发表于 2014-9-30 10:39 还有 下面的剪力墙偏少南面为了满足建筑使用功能墙加不了
回复
lussia128
2014年10月09日 15:45:05
13楼
davyzhang6509 发表于 2014-9-29 16:34 1、剪力墙太零散了2、左上角没有水平约束3、墙间距意见很中肯,谢谢!
回复
lussia128
2014年10月09日 15:45:43
14楼
sudongdong1992 发表于 2014-9-30 10:26 个人认为在核心筒和楼梯间相对的位置要布剪力墙、、不然扭转很难搞、、是指南面相对应的位置么?
回复
sudongdong1992
2014年10月09日 15:49:53
15楼
lussia128 发表于 2014-10-9 15:45 是指南面相对应的位置么?嗯嗯、、、核心筒相对的位置上能布剪力墙的就布些、、这样周期比比较能控制的下来
回复
爱力特
2014年10月09日 17:27:53
16楼
另外,水平方向抗侧力的小墙垛能够去掉,不能的话能否集中成一个较大的。楼梯处可以考虑减少非柱网墙,最重的的是下边墙应对称布置一些,多试一试
回复
xs136919
2014年10月11日 11:09:54
17楼
本人最近刚接触剪力墙结构,弱弱的问一下,什么是“剪力墙出现PL”?是指剪力墙超筋么?
回复
设计小兵
2014年10月11日 15:00:52
18楼
建议取消电梯井的一些剪力墙,角部需增加剪力墙长度
回复
phoenix_sonic
2014年10月11日 17:13:19
19楼
xs136919 发表于 2014-10-11 11:09 本人最近刚接触剪力墙结构,弱弱的问一下,什么是“剪力墙出现PL”?是指剪力墙超筋么?PL是偏拉的汉语拼音缩写,不是超筋。。。是PKPM V2.1版本新加的东西。。。没事的。。。
回复
lussia128
2014年10月22日 16:15:44
20楼
经过调整,现改为这样的布置
回复
kouti
2014年11月17日 10:04:00
21楼
比较一下第一、第二平动周期大小