近日接手一项目7度0.15g,二类场地,布置成框架剪力墙结构,麻烦高手看看这样布置剪力墙妥否?是不是剪力墙布置在柱网之间效果比较好?图中所示经建模计算,北面剪力墙出现PL,本人第一次遇到剪力墙PL,不知如何处理?
近日接手一项目7度0.15g,二类场地,布置成框架剪力墙结构,麻烦高手看看这样布置剪力墙妥否?是不是剪力墙布置在柱网之间效果比较好?图中所示经建模计算,北面剪力墙出现PL,本人第一次遇到剪力墙PL,不知如何处理?
2楼
左下角及右下角加强一些,剪力墙PL就是放大1.25倍,没问题吧,能避免更好
回复
3楼
个人感觉剪力墙布置原则上有问题,不一定见到电梯井 楼梯间就布置 关键要均匀 对称 分散
回复
4楼
liu198379 发表于 2014-9-29 09:23 个人感觉剪力墙布置原则上有问题,不一定见到电梯井 楼梯间就布置 关键要均匀 对称 分散有没有什么好的建议?
回复
5楼
左下角及右下角加强一些,剪力墙PL就是放大1.25倍,没问题吧,能避免更好
严重同意这一观点
回复
6楼
1、剪力墙太零散了
2、左上角没有水平约束
3、墙间距
回复
7楼
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
回复
8楼
剪力墙太过零碎,且分布不均,剪力墙如果太过零碎就类似于柱,而配筋却不如柱,不妥
回复
9楼
个人认为在核心筒和楼梯间相对的位置要布剪力墙、、不然扭转很难搞、、
回复
10楼
不要出现一字剪力墙呀
回复
11楼
还有 下面的剪力墙偏少
回复