近日接手一项目7度0.15g,二类场地,布置成框架剪力墙结构,麻烦高手看看这样布置剪力墙妥否?是不是剪力墙布置在柱网之间效果比较好?图中所示经建模计算,北面剪力墙出现PL,本人第一次遇到剪力墙PL,不知如何处理?

近日接手一项目7度0.15g,二类场地,布置成框架剪力墙结构,麻烦高手看看这样布置剪力墙妥否?是不是剪力墙布置在柱网之间效果比较好?图中所示经建模计算,北面剪力墙出现PL,本人第一次遇到剪力墙PL,不知如何处理?

框架剪力墙.jpg

免费打赏
框剪结构
2014年09月28日 22:07:36
2楼
左下角及右下角加强一些,剪力墙PL就是放大1.25倍,没问题吧,能避免更好
回复
liu198379
2014年09月29日 09:23:15
3楼
个人感觉剪力墙布置原则上有问题,不一定见到电梯井 楼梯间就布置 关键要均匀 对称 分散
回复
lussia128
2014年09月29日 09:27:58
4楼
liu198379 发表于 2014-9-29 09:23 个人感觉剪力墙布置原则上有问题,不一定见到电梯井 楼梯间就布置 关键要均匀 对称 分散有没有什么好的建议?
回复
zhouenlai1231
2014年09月29日 15:43:35
5楼

左下角及右下角加强一些,剪力墙PL就是放大1.25倍,没问题吧,能避免更好
严重同意这一观点
回复
davyzhang6509
2014年09月29日 16:34:40
6楼
1、剪力墙太零散了
2、左上角没有水平约束
3、墙间距
回复
jamko90
2014年09月29日 17:52:51
7楼
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
回复
xsh3555
2014年09月30日 09:47:28
8楼
剪力墙太过零碎,且分布不均,剪力墙如果太过零碎就类似于柱,而配筋却不如柱,不妥
回复
sudongdong1992
2014年09月30日 10:26:00
9楼
个人认为在核心筒和楼梯间相对的位置要布剪力墙、、不然扭转很难搞、、
回复
扫荡群雄
2014年09月30日 10:37:29
10楼
不要出现一字剪力墙呀
回复
扫荡群雄
2014年09月30日 10:39:10
11楼
还有 下面的剪力墙偏少
回复

相关推荐