请教一级反渗透为什么电导率降不下来,为什么?请各路前辈给几点意见?
韩毅均
韩毅均 Lv.15
2014年09月26日 22:04:26
来自于纯水系统
只看楼主

请教一级反渗透为什么电导率降不下来,为什么?请各路前辈给几点意见? 工艺:原水箱---原水泵----絮凝剂加药-----活性碳过滤器------阻垢剂加药----保安过滤器----高压泵----反渗透膜9支3芯膜壳(2:1排列)----产水箱 调试:1、原水电导率为40000-39000; 2、产水电导要求:600以内; 3、膜选择用的是:SW30HRLE---4040,9支 4、膜前压力:39-40Mpa,一段和二段压力:40-41Mpa,膜后压力:42---43Mpa。

请教一级反渗透为什么电导率降不下来,为什么?请各路前辈给几点意见?
工艺:原水箱---原水泵----絮凝剂加药-----活性碳过滤器------阻垢剂加药----保安过滤器----高压泵----反渗透膜9支3芯膜壳(2:1排列)----产水箱
调试:1、原水电导率为40000-39000;
2、产水电导要求:600以内;
3、膜选择用的是:SW30HRLE---4040,9支
4、膜前压力:39-40Mpa,一段和二段压力:40-41Mpa,膜后压力:42---43Mpa。
5、产水回收率:40%,原水泵:CHL--8-40,高压泵:7.5Kw,柱塞泵,流量:2.5m3,扬程:40-60
调试问题:
1、产水电导率:在试机前20分钟内:电导率可以达到时380-400左右,一切正常;后关闭系统
2、吃饭后,再运行:30分钟时,测过几次,电导率达到:10000多,一段会低一点,二段比一万要多点。
3、后拆开膜壳后,重新安装反渗透膜,电导率达到32000-33000左右。

在现场进行颜色试膜,看膜是否击穿,浓水流量计有颜色,纯水也有点,但是相比较要淡一点。但是运行压力没有变化的,流量没有变化,只是电导率高了。
请各路高手指点一二。
免费打赏
y2782678456
2014年10月08日 11:48:51
12楼
你写的就不对啊,膜前压力怎么会小于膜后呢?
回复
gaoguangqin
2014年10月08日 15:43:25
13楼
更换密封件,我前几天遇到类似情况,纯水电导率1250,而原水电导率才986,更换密封件后纯水电导率28.4,希望对你有参考价值。
回复
huanbaoyishi
2014年10月09日 11:20:31
14楼
反渗透部分安装是否正确?个人的建议是反渗透膜没有安装到位,因为你产水流量比设计的高很多!一定是原水没有经过反渗透过滤层!
回复
qdbqwl
2014年10月09日 16:17:14
15楼
你看看膜端头的密封圈是不是出问题了,或者是两端的适配器有问题。你开机有没有慢开门,是不是开机压力增长太快把端头搞破了
回复
qdbqwl
2014年10月13日 16:51:13
17楼
问题处理完了就行了
回复
静静的小路
2014年10月14日 09:23:49
18楼
先看一下密封圈,O型圈,这些很容易坏。
尤其你这个压力这么高,常规的密封件可能会失效


我没做过海水淡化,猜的,不过O型圈破损经常遇上,希望对你有用
回复
sccpg
2014年10月18日 11:37:16
19楼
应该考虑膜连接头漏水
回复
solintea
2014年10月23日 10:17:43
20楼
解决好了就好了,不然急死人
回复
panjoe
2014年10月28日 10:41:56
21楼
1,检验联接管和膜壳密封圈。
2.打乱顺序再装一次。
3. 如果还是不行,考虑做单支膜管产品测试。找到有问题的膜管,然后做胃镜检查,找到有问题的点,确实是膜或是联接处的问题。
4.如果找到是单支膜的问题,做单支膜通水测试。然后根据位置考虑是否氧化或背压的问题,造成脱盐率急剧下降。
回复
东旺太湖
2014年12月13日 14:16:39
22楼
学习学习啊啊啊
回复

相关推荐

APP内打开