进入暖通第一天发现的问题求助了
angei83
angei83 Lv.7
2014年09月26日 19:12:06
来自于中央空调
只看楼主

1、冷水管穿墙要加套管的吧,居然就这样了直接穿过了,是不是有问题?。2、全热交换机的管子怎么这么小,而且新风口和排风口处于同一水平,相距才不到1米,是不是有问题?。。3、这是风管盘管系统,设计院设计的。风管机只有一个风口为什么还要用风管?直接用风机盘管不行吗?那个斜着插入的是新风管,新风接入风机盘管不是效果不好吗,最好直接送入室内吗?4、这是公司以前的设备表,我想知道这负荷概算是怎么算的(浙江地区)?

1、冷水管穿墙要加套管的吧,居然就这样了直接穿过了,是不是有问题?。
1.jpg

2、全热交换机的管子怎么这么小,而且新风口和排风口处于同一水平,相距才不到1米,是不是有问题?。。
2.jpg

3、这是风管盘管系统,设计院设计的。风管机只有一个风口为什么还要用风管?直接用风机盘管不行吗?那个斜着插入的是新风管,新风接入风机盘管不是效果不好吗,最好直接送入室内吗?
3.png 3.png

4、这是公司以前的设备表,我想知道这负荷概算是怎么算的(浙江地区)?
4.png

以前看过一些书,现在直接上战场了,菜鸟一枚,希望大神解答啊,谢谢了。

1.jpg


2.jpg


3.png


4.png

免费打赏
浩叔聊机电
2014年09月29日 11:56:33
22楼
sodacillin 发表于 2014-9-28 14:37 首先,由于现场安装的不可预见的阻力,风盘最普遍都是选50Pa。再者,新风管不能接到回风管,会降低风盘 …具体是高静压还是低静压,图纸上会体现参数及规格。高“贵”而低“廉”,如直线距离只有2-3米的话,选择30pa的风盘还是可以的。对吗?朋友!
回复
zxb_6152083
2014年09月30日 10:04:59
23楼
学习了:victory:
回复
攻城师14840
2014年09月30日 11:22:48
24楼
angei83 发表于 2014-9-28 11:53 那再请问一下,只有风口的情况,为什么还要用风管呢,这有什么好处?谢谢了是不是考虑到装修, 下送风比侧送风效果好
回复
fgw00123
2014年10月06日 14:11:31
25楼
穿墙需要加装套管!
回复

相关推荐