进入暖通第一天发现的问题求助了
angei83
angei83 Lv.7
2014年09月26日 19:12:06
来自于中央空调
只看楼主

1、冷水管穿墙要加套管的吧,居然就这样了直接穿过了,是不是有问题?。2、全热交换机的管子怎么这么小,而且新风口和排风口处于同一水平,相距才不到1米,是不是有问题?。。3、这是风管盘管系统,设计院设计的。风管机只有一个风口为什么还要用风管?直接用风机盘管不行吗?那个斜着插入的是新风管,新风接入风机盘管不是效果不好吗,最好直接送入室内吗?4、这是公司以前的设备表,我想知道这负荷概算是怎么算的(浙江地区)?

1、冷水管穿墙要加套管的吧,居然就这样了直接穿过了,是不是有问题?。
1.jpg

2、全热交换机的管子怎么这么小,而且新风口和排风口处于同一水平,相距才不到1米,是不是有问题?。。
2.jpg

3、这是风管盘管系统,设计院设计的。风管机只有一个风口为什么还要用风管?直接用风机盘管不行吗?那个斜着插入的是新风管,新风接入风机盘管不是效果不好吗,最好直接送入室内吗?
3.png 3.png

4、这是公司以前的设备表,我想知道这负荷概算是怎么算的(浙江地区)?
4.png

以前看过一些书,现在直接上战场了,菜鸟一枚,希望大神解答啊,谢谢了。

1.jpg


2.jpg


3.png


4.png

免费打赏
a8923321
2014年09月28日 08:44:30
2楼
负荷是用软件算的,不追求精确的话比较简单
回复
jlb342008
2014年09月28日 09:26:57
3楼
新风口和排风口肯定有问题。。
回复
jlb342008
2014年09月28日 09:28:02
4楼
随便问问 楼主你的交换器风量是多少?风口尺寸多大啊?
回复
ggssjj2005
2014年09月28日 11:42:42
5楼
新风直接接入风机盘管效果是不好!但是新风直接送入室内,不是要增加一个新风口吗,增加了成本,站在甲方的角度肯定不愿意了!
回复
angei83
2014年09月28日 11:53:26
6楼
ggssjj2005 发表于 2014-9-28 11:42 新风直接接入风机盘管效果是不好!但是新风直接送入室内,不是要增加一个新风口吗,增加了成本,站在甲方的 …那再请问一下,只有风口的情况,为什么还要用风管呢,这有什么好处?谢谢了
回复
angei83
2014年09月28日 11:54:04
7楼
jlb342008 发表于 2014-9-28 09:28 随便问问 楼主你的交换器风量是多少?风口尺寸多大啊?这个不清楚,等有机会我问问
回复
飘花儿
2014年09月28日 11:57:53
8楼
1.看看穿的什么墙,实心的剪力墙必须加套管,要是石膏板或是加气混凝土就算了,看是VRV的冷媒管,小活是爱偷工减料,不过这问题该提
2.全热交换机接软管是没问题,关键是别拐四弯,该加过梁器时加过梁器,新风与排风口距离没硬性规范,一般3米以上,你是甲方该强硬点
3.没问题,全这么画,新风机组的风压选大点就好了
4.一看就是vrv的系统,一般就是选个经验数,大系统应该负荷计算的,不是什么大事,不知是哪里,北方的话这负荷选的太大。
回复
浩叔聊机电
2014年09月28日 12:24:31
9楼
1、冷水管穿墙要加套管的吧,居然就这样了直接穿过了,是不是有问题?。
答:有问题。当空调水运行及停止时,管道会出现前后伸缩(很微小),长时间将会导致墙体开裂。
回复
浩叔聊机电
2014年09月28日 12:26:02
10楼
2、全热交换机的管子怎么这么小,而且新风口和排风口处于同一水平,相距才不到1米,是不是有问题?。。
答:间距1.5米为宜,且排风在上,新风在下。
回复
浩叔聊机电
2014年09月28日 12:35:14
11楼
3、这是风管盘管系统,设计院设计的。风管机只有一个风口为什么还要用风管?直接用风机盘管不行吗?那个斜着插入的是新风管,新风接入风机盘管不是效果不好吗,最好直接送入室内吗?
答:镀锌风道起到一个导流的作用。一般情况下,风盘的静压为30pa(高静压50pa),为了能让风吹出去,吹到指定位置,并克服空气阻力,必须设置风道。新风最好设置在回风箱上,回风箱的负压可以将新风带入风盘,而送风为正压,它的风压如果大于新风风压,那30m3\h的风量无法进入风盘,效果大打折扣。新风可以单独设置150*150或200*200的风口送风,这样成本会略有增加,如吊顶的话,影响局部美观。
回复

相关推荐

APP内打开