梁或者板的底筋怎么进行植筋?
kv123
kv123 Lv.12
2014年09月25日 20:06:54
来自于建筑施工
只看楼主

到底是应该用通长钢筋放到两端支座的钻孔内?还是应该只在两端钻孔用短钢筋植筋,中间一段长钢筋再和两端短钢筋焊接呢?如果是一整根长钢筋直接植筋到支座,不知道怎么保证两头塞到孔中去,结构胶也接触不好

到底是应该用通长钢筋放到两端支座的钻孔内?

还是应该只在两端钻孔用短钢筋植筋,中间一段长钢筋再和两端短钢筋焊接呢?

如果是一整根长钢筋直接植筋到支座,不知道怎么保证两头塞到孔中去,结构胶也接触不好
免费打赏
zkpkrp
2014年10月24日 15:22:52
13楼






梁底筋采用短钢筋植筋,然后用长钢筋绑扎搭接或者焊接。板最好也采用上述方法,如果监理甲方要求不严的话也可以钻孔直接放进去,孔的深度一定要符合要求。
回复
sczgrxhhbhl
2014年10月24日 19:17:25
14楼
kv123 发表于 2014-9-26 09:30 还有一个问题,就是植筋的深度,以前是按15d,现在是按照规范计算,相当于一般的锚固长度了,这个长度一般都 …一般情况下不让你植筋的,就算植筋还得做拉拔试验合格后才能进行下一道工序的
回复
sczgrxhhbhl
2014年10月24日 19:18:13
15楼
甲方施工员 发表于 2014-9-29 08:27 看看100%搭接 是否可以100%的接头率是肯定不行的
回复
kv123
2014年10月24日 21:50:15
16楼
sczgrxhhbhl 发表于 2014-10-24 19:18 100%的接头率是肯定不行的用长短不一样的断筋,分位置搭接或焊接
回复
co1422325752842
2015年02月03日 14:21:42
17楼
两根钢筋中间用连接件固定
回复
白色安全帽
2015年02月03日 14:36:44
18楼
短筋+长筋,两侧依次间隔搭接。这样接头率50%。