无功补偿装置电源未经过进线柜A相采样互感器是否可行,请做明确解释,谢谢了
无功补偿装置电源未经过进线柜A相采样互感器是否可行,请做明确解释,谢谢了
2楼
这种情况,是以三相负载基本平衡为前提的,采样取一相,只能测出单相的功率因数,只能说大概是准的。根据以往的经验和历年交电费的数来看,能满足补尝。
取样点一般在进线柜取,测出总进线主母线的功率因数进行补偿。
楼主所说,没有采A相,取B C相也是可以,因为每家的补偿装置的取样计算不一样。但一定要在主柜处。
也有的采样取三相,也就是计算三相的功率因数共补,反正都差不多。
根据供电公司政策,至少补到0.9,这时力调电费为0,0.9-0.95之间力调电费为负值,当到达0.95时,已经到达最高值0.75%.所以设定的时候一定不要设的太高,以免频繁切换,影响元件寿命。
回复
3楼
anhuidiangong 发表于 2014-9-25 11:18 这种情况,是以三相负载基本平衡为前提的,采样取一相,只能测出单相的功率因数,只能说大概是准的。根据以 …解释的专业
回复