如图母联柜中,两进线(QF1QF2)一母联(QF3)单母线分段柜,这个原理图的二次怎么画呢? 如果从两进线中引来闭点到母联端子排, 再跟母联的闭点按图接好,感觉好麻烦,思路错了???
如图母联柜中,两进线(QF1QF2)一母联(QF3)单母线分段柜,这个原理图的二次怎么画呢?
如果从两进线中引来闭点到母联端子排, 再跟母联的闭点按图接好,感觉好麻烦,思路错了???
2楼
把两段进线柜的闭点触点并联在母联柜的合闸回路里或者欠压回路里(需带欠压情况下)
回复
3楼
说错了 多指点
回复
4楼
王婆婆的裹脚
回复
5楼
如沙发所述,用一个闭点就行,为什么用2个?
版主有话直说
回复
7楼
伊顿电气,什么是卡诺图
回复
8楼
各个进线断路器的辅助常闭串到母联断路器的辅助常闭,再经母联切换开关(手动/自动/并列)到母联合闸线圈。这是母联自投回路。
复杂?前面还复杂呢,当某一进线失电,进线柜上电压继电器跳开,电压继电器(二只)常闭触点经母联切换开关接通母联柜中间继电器,由母联中间继电器接点(从母联柜取电源-----进线失电,进线断路器没法跳开)去跳失电一段的进线断路器。
回复
9楼
ccc___ 发表于 2014-9-25 13:59 各个进线断路器的辅助常闭串到母联断路器的辅助常闭,再经母联切换开关(手动/自动/并列)到母联合闸线圈。 …说的挺好的 两进线一母联 自投方案
回复
10楼
区管威武,我只懂了一半,能否 来个图看看?
回复
11楼
断路器的闭点直接串在母联合闸回路里