新的消防给水系统规范7.4.12条第2款,高层建筑、厂房、库房等的消火栓栓口动压不小于0.35Mpa,其中厂房是指所有厂房吗,还是高层厂房?如果是所有厂房,是否意味着以后的单层厂房基本上消火栓都要用泵加压,对于有两路进水不设消防水池的情况,是否还要额外做水池?
新的消防给水系统规范7.4.12条第2款,高层建筑、厂房、库房等的消火栓栓口动压不小于0.35Mpa,其中厂房是指所有厂房吗,还是高层厂房?如果是所有厂房,是否意味着以后的单层厂房基本上消火栓都要用泵加压,对于有两路进水不设消防水池的情况,是否还要额外做水池?
2楼
按规范意思,室外消防由市政自来水提供,室内要采用临时高压系统(也就是设置消防水池)
回复
3楼
老式减压稳压消火栓不能用喽???因为要达到0.35MPa,那个前面压力要1.4MPa,吐了个槽的---------:Q
回复
4楼
是指所有厂房,如果要上消火栓,需要满足动压要求。
回复
5楼
这条规范好难理解 啊
回复
6楼
我认为这条规范,写得不严谨,这条的渊源是从建规8.4.3 7条来的,那个写得很清楚:“高层厂房(仓库),高架仓库和体积大于25000……,不小于13m”,这条新规范的条文解释:“高层建筑、高架库房、厂房和净空高度超过8m的民用建筑“,而正文又写成”高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑“。几个条文对照起来看,本意应该就是建规规定的高层、高大净空场所这类危险性高的建筑要按高标准,此处的厂房和仓库应该都是高层建筑范畴,对建规条文没有本质修改,所以条文说明没有对此解释。
至少条文说明和正文用词都彼此矛盾,足见规范编制多马虎!
同样的问题出现在3.5.3和3.5.4条,此处多层建筑是否涵盖单层建筑,建筑专业上多层和单层的定义是不同的。其实也是直接从建规和高规直接摘抄整合的,但是单层建筑的做法去哪了???!!!
回复
7楼
越看越糊涂,现在还有人静心做研究,耐心做事业吗?规范都copy,情何以堪?
回复
8楼
可惜了新版本,要等下次好好修改完善了。
回复
9楼
新版本不代表没有问题,修订只是时间问题!
回复