北京的项目,冬天如果晚上空调箱关闭的话盘管温度太低会结冰,怎么避免这种现象。必须热盘管一直开着吗,这样的话热泵机组也必须开着,有没有什么别的办法。请各位帮帮忙。

北京的项目,冬天如果晚上空调箱关闭的话盘管温度太低会结冰,怎么避免这种现象。必须热盘管一直开着吗,这样的话热泵机组也必须开着,有没有什么别的办法。请各位帮帮忙。
免费打赏
vincent_nk
2007年10月13日 17:01:49
2楼
空调箱内设电加热,箱内温度低于5度自动开启。
回复
wgj1207
2007年10月14日 10:28:54
3楼

支持这个好办法.
回复
biexiaocn
2007年10月14日 19:51:23
4楼
空调箱最前面加电加热盘管吗,但是风机不运行这个电热器功率怎么算呢。还有,有很多空调箱都要加的话感觉挺麻烦。能具体说说吗,谢谢了!
还有,冷却水塔电加热盘管功率怎么算呢,4.18X水量X温差的话很大阿。
回复
biexiaocn
2007年10月14日 19:53:35
5楼
我是想让热泵机组不停开着,根据盘管后的温度传感器,温度小于5时开启热水盘管。没做过北方项目,还是不太清楚。
回复
mrs_guo
2007年10月15日 12:02:44
6楼
在北京冬天用中央空调是不是有点浪费,还是用集中供暖比较好吧。我不了解情况,现在北京冬天用中央空调的多吗?
回复
wu.ye
2007年10月17日 11:20:59
7楼
是室外水会结冻,还是室内的水?
如一夜即可从室温16度以上降到室内水结冰,建筑肯定通不过节能要求。
回复
wu.ye
2007年10月17日 11:24:38
8楼
对于热泵系统,要考虑的首先应该是室外水,而不是室内水吧??!!
室外水系统的防冻可采用与主机联动,1、水泵自动运行。2、热泵主机自动运行。3、电加热起动。
回复
wu.ye
2007年10月17日 11:28:34
9楼
从目前热泵主机的性能来看,在北方是否宜仅用热泵机组采暖???(深冷时,能否达到使用要求???)
回复
wu.ye
2007年10月17日 11:32:24
10楼
是否可以考虑增加一台小锅炉备用。同时在冬季增加防冻液也是很重要的。