地上18层,地下1层的住宅建筑用不用设置火灾自动报警系统?
tan213
tan213 Lv.12
2014年09月24日 10:30:14
只看楼主

地上18层,地下1层的住宅建筑用不用设置火灾自动报警系统?依据什么来判定一栋建筑需不需要设置火灾自动报警系统,请大家指点指点啊。

地上18层,地下1层的住宅建筑用不用设置火灾自动报警系统?依据什么来判定一栋建筑需不需要设置火灾自动报警系统,请大家指点指点啊。
免费打赏
tony_zero
2014年09月25日 14:14:24
2楼
根据《民用建筑电气设计规范》13.1.3规定:
下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:
1、有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共场所;
2、建筑高度超过24m的其他高层民用建筑,以及与其项链的建筑高度不超过24m的裙房。
回复
lysmec
2014年10月01日 15:19:35
3楼
《建筑设计防火规范》《火灾自动报警系统设计规范》里也有规定。
回复
wyz2015
2014年10月03日 15:51:50
4楼
要!!!我在做施工,就是18层的,设置了火灾报警系统
回复
ficesky
2014年10月11日 12:57:02
5楼
要看新的防火规范,里面有规定
回复
chunhuaxingxing
2014年10月11日 13:04:51
6楼
学习了,谢谢
回复
kt250icq
2014年10月11日 14:37:35
7楼
要 超过32m就要设置防排烟系统 一般有防排烟和自动灭火 室内外消火栓系统为了联动都要装火灾自动报警系统
回复
xiaohxiaoj23
2018年05月27日 20:56:27
9楼

防火规范里面由的啊~

回复