本帖最后由 天津于工 于 2014-11-23 22:17 编辑 各位给排水专业工程师,大家好,新版《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 近期已经发布并开始实施,考虑到大家在设计过程中对新规范中的规定有疑问以及不明之处,特开设此讨论提问专帖,收集整理各位给排水工程师们的疑问,针对大家的疑问定期提交给《消防给水及消火栓系统技术规范》的主编以及相关专业给予解答。反馈后在本版一楼统一解答。
本帖最后由 天津于工 于 2014-11-23 22:17 编辑
各位给排水专业工程师,大家好,新版《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 近期已经发布并开始实施,考虑到大家在设计过程中对新规范中的规定有疑问以及不明之处,特开设此讨论提问专帖,收集整理各位给排水工程师们的疑问,针对大家的疑问定期提交给《消防给水及消火栓系统技术规范》的主编以及相关专业给予解答。反馈后在本版一楼统一解答。
另附,新版《消防给水及消火栓系统技术规范》张工培训淘宝店铺有售,欢迎选购
跟帖提问格式
新规第2.1.2条关于xxx的规定,xxx的疑问
64楼
本帖最后由 jcst123 于 2014-10-14 22:40 编辑
4.3.9-2
消防水池 应设置 就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室
等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位 ;
5.2.6-6 高位水箱 进水管应在溢流水位以上接人,进水管 口 的最低点高出溢流边缘的
高度应等于进水管管径,但最小不应小于 lOOmm,最大不应大于 150mm;
11.0.3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等
水源的高水位、低水位报警信号 ,以及正常水位。
疑问: 泵进水(停泵)按哪个水位,或在哪2个水位之间?
溢流水位(1.5~2.5 DN=100~150mm)/进水管以下
高 水位--(报警)
正常水位--显示
低 水位__(报警)
回复
65楼
新规第5.2.1条关于高位消防水箱有效容积的规定,请问是按照实际用水量计算还是可以取最低?
回复
66楼
1、一个纯住宅小区包含有地下汽车库,汽车库体积大于50000,那么根据消规3.3.2条的表格,是按照纯住宅选取15L/S的用水量,或是按照地下建筑选取30L/S的用水量,或是按照汽车库(独立)选取20L/S的用水量.
2、7.3.10的条文解释中倒流防止器的损失增大应该是“致使室外消火栓的供水压力有可能不满足0.10MPa的要求”吧,规范条文中却是“致使室外消火栓的供水压力有可能满足0.10MPa的要求”。况且在倒流防止器前增加室外消火栓对减少损失有用吗,如果有用的话岂不是意味着倒流防止器后面消火栓环网中流量的减少,有可能达不到规范要求的流量。
3、7.4.12条规定高层建筑的室内消火栓的工作压力不应小于0.35MPa,而条文解释中说的是不得低于0.30MPa,以哪个为准?结合条文中的结算过程,应该是以条文中 不得低于0.30MPa为准吧
回复
67楼
本帖最后由 lxtx002 于 2014-11-22 22:21 编辑
5.5.9-3 消防水泵房应设置排水设施。
***5. 5. 9 本条第 1 款为强制性条文 ,必须严格执行。 本条给出关于
消防水泵房采暖、通风和排水设施的技术规定 。
5. 5. 12 消防水泵房 应符合下列规定 :
1 独立建造 的消防水泵房耐火 等级不 应低于二级 ;
2 附设在建筑物 内 的消防水泵房,不 应设置 在地下三 层及以下, 或室内 地面与室外出入口地坪离差大于 l0m的地下楼层;
***火灾时为便于消防人员及时到达 ,规定了消 防水泵房不应设置在地下三层及 以下 ,或室内 地面与室外出人 口 地坪高差大于10m 的地下楼层。
5. 5. 14 消防水泵房应采取防水淹没的技术措施。
疑问:已经有了5. 5. 12了, 那5.5.9-3和5. 5. 14各自分别、具体指那些
回复
68楼
liubing 发表于 2014-10-3 22:52 新规第7.4.10条关于“室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距”,但对应的条文解释P.178却说“要按行走距离计 …啊,我买的也是直线距离,之前网上下载的电子档是行走距离,蒙了,到底正版是什么
回复
69楼
福建陈工 发表于 2014-10-7 09:51 请查看最新版本,消防给水及消火栓系统技术规范6.1.9条没有第3款对啊,书本是有第3款的
回复
70楼
福建陈工 发表于 2014-10-7 09:51 请查看最新版本,消防给水及消火栓系统技术规范6.1.9条没有第3款抱歉,发行的版本是有第3款。
回复
71楼
福建陈工 发表于 2014-10-7 09:52 新规7.4.10 室内消火栓宜按行走距离计算其布置间距,并应符合下列规定:。。。。请看正式版本规范抱歉,是我看的电子版,以发行的纸质版为准。对于本条双股水柱按30m,单股水柱按50m的间距指是直线距离,但保护范围是按行走距离。
回复
72楼
福建陈工 发表于 2014-10-17 17:02 抱歉,是我看的电子版,以发行的纸质版为准。对于本条双股水柱按30m,单股水柱按50m的间距指是直线距离 …这个布置间距实际用的不太多,建议以保护半径为准4983140大体就是这个意思,虽然每个地点都有两股保护到,但相邻的也不能过大。4983142这种布置在超市等大空间的场所非常常见,虽然每个点都有两股水柱到达,但每竖排的间距超过了规范的要求。
回复
73楼
liubing 发表于 2014-10-3 22:52 新规第7.4.10条关于“室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距”,但对应的条文解释P.178却说“要按行走距离计 … 抱歉,是我看的电子版,以发行的纸质版为准。 对于本条双股水柱按30m,单股水柱按50m的间距指是直线距离,但保护范围是按行走距离
回复