本帖最后由 stan22 于 2014-9-23 13:59 编辑 这是别人的项目我没图纸 有些地方看的不清楚 没办法图文
本帖最后由 stan22 于 2014-9-23 13:59 编辑
这是别人的项目我没图纸 有些地方看的不清楚 没办法图文
12楼
感谢楼主分享。
回复
13楼
感谢楼主分享。
回复
14楼
感谢楼主分享。
回复
15楼
感谢楼主分享。
回复
16楼
toumingweixiao0 发表于 2014-9-24 20:10 总的来说,工程质量比较一般,有待改进的地方还有不少。一条一条地说吧。1、消防泵安装在架子上,其稳定性 …先膜拜一下,的确厉害能看出这多问题。我的角度说一下 工程管理中抓大放小,不可能管的这么细。一言难尽。
回复
18楼
感谢楼主分享,
回复
19楼
stan22 发表于 2014-9-25 16:17 先膜拜一下,的确厉害能看出这多问题。我的角度说一下 关于抓大放小这话,我个人的看法,也对也不对。抢进度时,自然会不由自主地选择抓大放小。但是罗卜快了不洗泥,质量方面自然会差一些,然后到了竣工验收的时候,甲方可不会管你干活的时候怎么工期紧张的,特别是甲方物业那帮人,那可真的是不好对付,要他们签个字,那真是难上加难,鸡蛋里都要挑骨头,何况你这个活儿本身就问题不少呢。到时候你就花材料和人工去整改吧。所以说施工单位真的是很难做,进度也要质量也要,还要价格低,太难了。
回复
20楼
路过学习了,谢谢楼主。
回复
21楼
点评,非常好,学习
回复
22楼
这泵房应该是施工阶段的,还没投入运行吧,否则验收有难度
回复