泵房现场照片,分享个大家看看 。
stan22
stan22 Lv.7
2014年09月23日 13:57:15
只看楼主

本帖最后由 stan22 于 2014-9-23 13:59 编辑 这是别人的项目我没图纸 有些地方看的不清楚 没办法图文

本帖最后由 stan22 于 2014-9-23 13:59 编辑

这是别人的项目我没图纸 有些地方看的不清楚 没办法图文

IMG_1537.JPG


IMG_1538.JPG


IMG_1539.JPG


IMG_1540.JPG


IMG_1541.JPG


IMG_1555.JPG


IMG_1556.JPG


IMG_1561.JPG


IMG_1562.JPG


IMG_1471.JPG

免费打赏
做个好爸爸
2014年09月23日 16:54:32
2楼
一般以下水平哦
回复
xwjie
2014年09月23日 17:59:50
3楼
有点不明白了,这些管是干啥用的,试验管?泄压管?
回复
灬天蝎乄
2014年09月24日 08:08:29
4楼
xwjie 发表于 2014-9-23 17:59 有点不明白了,这些管是干啥用的,试验管?泄压管?貌似是试泵回流管
回复
小草瑜
2014年09月24日 08:30:47
5楼
进来学习了
回复
stan22
2014年09月24日 08:47:15
6楼
灬天蝎乄 发表于 2014-9-24 08:08 貌似是试泵回流管管理员厉害!
回复
toumingweixiao000
2014年09月24日 20:10:34
7楼
总的来说,工程质量比较一般,有待改进的地方还有不少。一条一条地说吧。
1、消防泵安装在架子上,其稳定性、抗振性、耐久性都不好,远不如混凝土基础。在诸多毛病中,这一条是我最为介意的。
2、管道表面油漆相当不均匀
3、泵的吸水管穿消防水池池壁处,好象没有看到套管。应当是有套管的,并且最好是柔性防水套管。
4、法兰螺栓很多没有上全
5、第5张照片那个落地式消防柜,其中的消火栓的栓口标高不知道有没有测量过,距地是不是1.1米,如果是的话,那么柜子装低了。总之消火栓口距离栓箱隔板的尺寸是有要求的,具体可以查一下相关标准图。照片上来看这个距离明显过大了。
6、水力警铃应当是安装在值班室或者是走廊,总之是应当在消防泵房之外或者在报警阀间之外,以便报警声能被人听到。当然,还要注意报警阀与水力警铃之间管道的长度一般不超过20米(希望我没有记错这个数字)。
7、第7张照片中可以看出1号喷淋泵前吸水管上的明杆闸阀安装歪了。
8、第8张照片中,单球体橡胶接头明显被拉伸了,这说明它是被强对安装上的,这样虽然影响有限,但终究不好。
9、第3张照片中,离镜头较近的那根立管顶部的弯头、三通、弯头的组合,我个人感觉特别别扭,极不舒服,局部水头损失过大。完全可以有更合理更美观的组合方案的。
就说这么多吧,失误之处欢迎批评指正。也欢迎补充新的问题。
回复
收账书生
2014年09月24日 22:30:02
8楼
xwjie 发表于 2014-9-23 17:59 有点不明白了,这些管是干啥用的,试验管?泄压管?标注”常关“的为消防验收时的试水管;标注”常开“的为泄压管,楼主可以多看看规范
回复
chqgood
2014年09月25日 11:57:51
9楼
toumingweixiao0点评学习了
回复
分手为何拿锅走
2014年09月25日 14:43:59
10楼
感谢楼主分享。
回复
分手为何拿锅走
2014年09月25日 14:44:30
11楼
感谢楼主分享。
回复