卫生间和淋浴室的等电位端子和建筑总等点位联接后还用和淋浴设备的控制箱内的PE排联接吗??为什么,规范上是怎么要求的???
卫生间和淋浴室的等电位端子和建筑总等点位联接后还用和淋浴设备的控制箱内的PE排联接吗??为什么,规范上是怎么要求的???
2楼
按照我的想法,等电位不与总等电位连接吧,需要和插座的PE线相连接,只是意见哈
回复
3楼
本帖最后由 hulitao0104 于 2014-9-21 17:35 编辑
局部等电位LEB不用和MEB连接,只需要和结构的钢筋接地连接即可。如果卫生间内有PE线,要和LEB连接;没有的话就不用连。王老的《电气装置600问》上面有具体介绍。
回复
4楼
不用与MEB连的 和它的控制箱也没啥关系 局部等电位嘛 不是零电位
回复
5楼
图集《等电位联接安装》02D501-2
说明
第八页
-----关于浴室的局部等电位联结:
如果浴室内无PE线,浴室内的局部等电位联接不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引人别处的电位。如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位必须与该PE线相连。
回复
6楼
浴室内有插座和插座的接地线连接。
回复
7楼
谢谢大家,学习了。。。。
回复
8楼
谢谢了 涨知识了
回复
9楼
如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位必须与该PE线相连。
回复