7层住宅电梯进线处是否要设隔离电器
qq_1398001314341
2014年09月21日 15:04:28
只看楼主

该住宅动力负荷只有一部电梯,从小区物业变配电室单独引一路至电梯室外T接箱(几栋楼共用一个箱子,专供电梯,位置设在地下车库公共区域),再由该电梯T接箱引到各个楼座。从小区物业变配电所 到 电梯配电箱均为5芯电缆,问题:电梯室外进线处 是否需要做重复接地,如果要做怎么做,设一个箱子里面放个隔离负荷开关,做重复接地,还是应该什么?或者各位大神对联排住宅电梯供电有什么更好的方案

该住宅动力负荷只有一部电梯,
从小区物业变配电室单独引一路至电梯室外T接箱(几栋楼共用一个箱子,专供电梯,位置设在地下车库公共区域),
再由该电梯T接箱引到各个楼座。

从小区物业变配电所 到 电梯配电箱均为5芯电缆,

问题:电梯室外进线处 是否需要做重复接地,如果要做怎么做,设一个箱子里面放个隔离负荷开关,做重复接地,还是应该什么?

或者各位大神对联排住宅电梯供电有什么更好的方案
qq_1398001314341
2014年09月21日 15:09:00
2楼
以前我们院的图 电梯进线直接进顶层配电箱 我觉得不妥,原因如下:

通用用电设备配电设计规范
3.3.2 每台电梯或自动扶梯的电源线应装设隔离电器和短路保护电器。电梯机房的每路电源进线均应装设隔离电器,并应装设在电梯机房内便于操作和维修的地点。
回复
qq_1398001314341
2014年09月21日 15:13:08
3楼
说白了就是 进线处需要做重复接地 ,而配电箱又设在顶层,这个重复接地如何做的问题
回复
云飘飘
2014年09月22日 06:18:27
4楼
进户处设置隔离开关,如果是TN-C-S做重复接地。也可以采用TT系统。
回复
downloader99
2014年09月22日 07:11:37
5楼
低压系统的隔离开关,如今已经可以用断路器合并使用了,

现在的低压断路器功能可以满足隔离要求,没必要再单独设置所谓隔离电气。

至于重复接地问题,要看你现时保护采用的是何种方式以及接地保护电阻是否能达到要求。
回复
lingxuct
2014年09月22日 08:48:32
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-22 08:49 编辑

支持楼上!

对“电梯室外T接箱”的设计不太理解,电梯是特种设备,电源也应认真对待,能随意装个T接箱?

多台电梯从T接箱供电,只要任何一点出毛病,所有电梯都不能使用!

电梯电源不是需要“双电源末级切换”?
回复
chenfeng0530
2014年09月22日 15:33:14
7楼
可以用带隔离的断路器代替原有的
回复
qq_1398001314341
2014年09月25日 19:53:57
8楼
ccc___ 发表于 2014-9-22 08:48 支持楼上!对“电梯室外T接箱”的设计不太理解,电梯是特种设备,电源也应认真对待,能随意装个T接箱? …本工程是大片区的多层住宅项目,设电梯T接箱,我的考虑是为了A.减少物业配电所低压出线回路B.减少室外管线不知道我的方案是否可行另:多层住宅,电梯为三级负荷,不须末端切换。
回复
lingxuct
2014年09月26日 06:40:01
9楼
三经负荷是可以的,可能是个人习惯吧,偶不太赞成T接。
回复
zongch1939
2014年09月26日 07:33:15
10楼
电梯的电源与住宅楼的住户电源应分开。由变电所引来不同的电缆,进不同的配电箱。
回复
sw3636844
2014年09月26日 08:46:15
11楼
支持楼上!
回复