2楼
高手请进看看吧!分析分析1:handshake
回复
3楼
问题很大,安全隐患
回复
4楼
1.必须报设计处理,不然这个地方容易破损。
2.严禁纸皮垫,时间长了腐蚀掉,中间就是空隙,对受力不利。
3.不可以,横向构件无法传力。
回复
5楼
林子大了什么鸟都有~
回复
6楼
1、切角钢是不行的 设计问题,没有考虑水管,应在设计时调节完成面
2、纸是不行的,时间长了就没了,达不到防腐要求
3、横梁不够长可以考虑有做转接件开长腰孔。一般都是一边焊接一边栓接可以伸缩。满足变形调节
回复
7楼
严重的结构问题,安全隐患,最好重新设计
回复
8楼
结构问题,安全隐患,最好重新设计
回复
9楼
不错的东西,好好研究一下
回复
10楼
好好好好好
回复
11楼
多传点实际问题,顶你!
回复