本帖最后由 shushijiaju 于 2014-9-20 11:35 编辑 管路设计包括水管系统设计和风管系统设计。 水管系统,对于干管,管内水流速宜低于1.2m/s,对于支管,管内水流速宜定为0.6m/s左右。应对水管路进行阻力计算,校核主机所配水泵扬程是否满足要求,为避免空气滞留于管内,水管的最高处应装设自动排气阀。对于冷凝水系统,水平管道一般应沿水流方向保持不小于5%的坡度,冷凝水管可采用镀锌钢板或RPVC管,冷凝水管可采用镀锌钢管或UPVC管,冷凝水管可采用厚度为10mm的难燃型泡橡塑材料进行保温。
管路设计包括水管系统设计和风管系统设计。
水管系统,对于干管,管内水流速宜低于1.2m/s,对于支管,管内水流速宜定为0.6m/s左右。应对水管路进行阻力计算,校核主机所配水泵扬程是否满足要求,为避免空气滞留于管内,水管的最高处应装设自动排气阀。
![20128215291573380.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
对于冷凝水系统,水平管道一般应沿水流方向保持不小于5%的坡度,冷凝水管可采用镀锌钢板或RPVC管,冷凝水管可采用镀锌钢管或UPVC管,冷凝水管可采用厚度为10mm的难燃型泡橡塑材料进行保温。
为了降低气流噪声,风管主管内风速宜低于6m/s,支管风速宜低于4m/s,送、回风口风速宜取2m/s。