家用中央空调管路设计要点,我是红领巾
shushijiaju
2014年09月20日 11:34:29
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 shushijiaju 于 2014-9-20 11:35 编辑 管路设计包括水管系统设计和风管系统设计。 水管系统,对于干管,管内水流速宜低于1.2m/s,对于支管,管内水流速宜定为0.6m/s左右。应对水管路进行阻力计算,校核主机所配水泵扬程是否满足要求,为避免空气滞留于管内,水管的最高处应装设自动排气阀。对于冷凝水系统,水平管道一般应沿水流方向保持不小于5%的坡度,冷凝水管可采用镀锌钢板或RPVC管,冷凝水管可采用镀锌钢管或UPVC管,冷凝水管可采用厚度为10mm的难燃型泡橡塑材料进行保温。

本帖最后由 shushijiaju 于 2014-9-20 11:35 编辑

管路设计包括水管系统设计和风管系统设计。

水管系统,对于干管,管内水流速宜低于1.2m/s,对于支管,管内水流速宜定为0.6m/s左右。应对水管路进行阻力计算,校核主机所配水泵扬程是否满足要求,为避免空气滞留于管内,水管的最高处应装设自动排气阀。

20128215291573380.jpg

对于冷凝水系统,水平管道一般应沿水流方向保持不小于5%的坡度,冷凝水管可采用镀锌钢板或RPVC管,冷凝水管可采用镀锌钢管或UPVC管,冷凝水管可采用厚度为10mm的难燃型泡橡塑材料进行保温。

为了降低气流噪声,风管主管内风速宜低于6m/s,支管风速宜低于4m/s,送、回风口风速宜取2m/s。



20128215291573380.jpg

免费打赏
wu.ye
2014年09月21日 08:15:02
2楼
太简单了。
回复
wu.ye
2014年09月21日 08:15:50
3楼
继续增加吧
回复
shushijiaju
2014年09月25日 15:43:08
4楼
wu.ye 发表于 2014-9-21 08:15 继续增加吧好的,咱一步步来
回复