关于天正采暖水力计算
jweneel
jweneel Lv.6
2014年09月20日 10:20:10
来自于天正暖通
只看楼主

天正采暖中水力计算中如何实现共用垂直双立管的分层环状系统计算?如下图所示的情形,好像天正不好实现吧?求大神指点!

天正采暖中水力计算中如何实现共用垂直双立管的分层环状系统计算?
如下图所示的情形,好像天正不好实现吧?求大神指点!
2.png

2.png

jweneel
2014年09月20日 10:21:46
2楼
如下图所示的情形,好像天正不好实现吧?求大神指点!
回复
cryogen
2014年09月22日 09:45:18
3楼
你好,我搭接了一个系统,你可以看一下。不过我这边是分户的形式,如果你需要的不是分户形式的话,每层里面目前没法带这么多散热器。
另外你层与层之间回水管的连接是怎么个情况?方便的话可以解释下吗?
回复
jweneel
2014年09月22日 10:32:13
4楼
cryogen 发表于 2014-9-22 09:45 你好,我搭接了一个系统,你可以看一下。不过我这边是分户的形式,如果你需要的不是分户形式的话,每层里面 …层与层之间是同程式系统。就是采用分户的形式,请问你这种在天正中是怎么实现的?天正采暖水力系统设置里不能直接生成这种吧?
回复
cryogen
2014年09月22日 11:33:44
5楼
层与层之间的同程或者异程目前没有办法搭接,能搭接的只是立管之间的同程异程。我这个就是软件系统设置中自动搭接的。稍等给你截图。
另外你可以加我们的答疑群99101719
回复
jweneel
2014年09月22日 12:13:33
6楼
cryogen 发表于 2014-9-22 11:33 层与层之间的同程或者异程目前没有办法搭接,能搭接的只是立管之间的同程异程。我这个就是软件系统设置中自 …多谢!!!!!!
回复
cryogen
2014年09月22日 15:40:54
7楼
jweneel 发表于 2014-9-22 12:13 多谢!!!!!!客气了:handshake
回复
江海之士
2018年06月02日 08:17:38
12楼

谢谢楼主分享,学习了

回复

相关推荐

APP内打开