请问:框剪结构(12层)公建,三级抗震,设构造边缘构件即可。框架柱边和洞口间墙长1000,在洞口边设400边缘构件,那600用普通砼墙,还是把这1000长度范围内均设为构件?窗间砼墙长1500,在两窗边各设边缘构件400,中间的700用普通砼墙,还是1500范围内全部做成构件?不胜感激,敬礼!!谢谢!!
请问:框剪结构(12层)公建,三级抗震,设构造边缘构件即可。框架柱边和洞口间墙长1000,在洞口边设400边缘构件,那600用普通砼墙,还是把这1000长度范围内均设为构件?
窗间砼墙长1500,在两窗边各设边缘构件400,中间的700用普通砼墙,还是1500范围内全部做成构件?不胜感激,敬礼!!
谢谢!!
2楼
中间的600和700用普通墙就可以了
回复
3楼
按正常的边缘构件尺寸走就可以啊
回复
4楼
无论是1500还是1000相对于200的墙来说,都算是短肢剪力墙,应全截面配筋。如果是墙开小洞,洞口面积占整片墙的面积不到1/16,那么洞口可以忽略。按长墙计算。
回复
5楼
我感觉 可以这样考虑 如果墙之间连梁跨高比不大于2.5 就可以按照联肢墙考虑 只在洞边设边缘构件 无需全长配筋
回复
6楼
1、看框架柱里面的墙是仅仅有短墙还是带边框的墙体开洞?
如果只边柱短墙,那么属于短肢墙体,全截面配筋。
如果属于长墙开洞,那么除边缘构件外,其余按墙配筋即可。
2、窗间墙的问题,同上述
回复
7楼
顶一下顶一下
回复
8楼
顶顶更健康
回复
9楼
ly1517607 发表于 2014-9-23 11:03 顶一下顶一下H:\计算模型2012.11.6
回复
10楼
这个要看具体部位,是不是在核心筒处?还有你说的这些都类似于短肢剪力墙,要采取相应的构造措施加强,要是按照普通剪力墙的方法设计,感觉有点不妥,正如楼上兄弟所说:
1、看框架柱里面的墙是仅仅有短墙还是带边框的墙体开洞?
如果只边柱短墙,那么属于短肢墙体,全截面配筋。
如果属于长墙开洞,那么除边缘构件外,其余按墙配筋即可。
2、窗间墙的问题,同上述
回复
11楼
3楼已经把问题点透了。