请教一下,家里原先的断路器是16a,1p的,手上有个abb,sn201l的1p+n,能否替换,只接火线使用。此时还可以提供过载和短路保护?
请教一下,家里原先的断路器是16a,1p的,手上有个abb,sn201l的1p+n,能否替换,只接火线使用。此时还可以提供过载和短路保护?
免费打赏
老灰兔子
2014年09月19日 22:17:29
2楼
如果带漏电保护又不可拆开的不行。如果可以把漏电保护附件拆开的,将单独的1P开关使用就可以。
回复
beida_energy
2014年09月20日 09:02:34
3楼
这个ABB属于单模双切换,家里用完全没有问题,就是比那个1P的多接一根N导体而已,而且不接N导体也可以用。
回复
wang171468177
2018年02月18日 21:11:21
6楼
可以使用。没问题。