小弟是学电气的,一些容易的工程老板就让把给排水的也画了。我看到的图纸中,有两种给水方式:一、在一层楼梯口设置水表箱,嵌墙安装,每层一根给水住管,到户之后沿找平层敷设到各卫生器具。 一般阳台放洗衣机,给水横管必须穿过客厅,还有大部分工程有两个卫生间,给水横管又穿过主卧室,这样做行不行? 但在高层建筑中,基本上好像都是这种方式。二、每个卫生间,厨房,阳台设置给水立管,水表设在地下,每户的给水立管分别接入其给水主管。
小弟是学电气的,一些容易的工程老板就让把给排水的也画了。
我看到的图纸中,有两种给水方式:
一、在一层楼梯口设置水表箱,嵌墙安装,每层一根给水住管,到户之后沿找平层敷设到各卫生器具。
一般阳台放洗衣机,给水横管必须穿过客厅,还有大部分工程有两个卫生间,给水横管又穿过主卧室,这样做行不行?
但在高层建筑中,基本上好像都是这种方式。
二、每个卫生间,厨房,阳台设置给水立管,水表设在地下,每户的给水立管分别接入其给水主管。
请问在多层建筑中,这两种方式那种比较好? 谢谢
2楼
第一种方法可以,但是室内水管最好不能暗敷
回复
3楼
云飘飘 发表于 2014-9-18 06:22 第一种方法可以,但是室内水管最好不能暗敷不暗敷的话,走明管么?
回复
4楼
建筑给排水是一门专业学科,学电气专业画建筑给排水图,胡闹乱弹琴,害人损已。
回复
5楼
最好找个给排水专业的人设计一下,电气专业和这个差别太大
回复
6楼
huangzhimin 发表于 2014-9-18 10:22 建筑给排水是一门专业学科,学电气专业画建筑给排水图,胡闹乱弹琴,害人损已。唉,没办法,我第一份工作作监理的时候,老板就说水电不分家,都要搞。现在换的小设计公司,老板也不可能招那么多人,我们这的小公司都是水电兼做的,我看到一些不合理的地方有疑问,就上论坛求个指教。
回复
7楼
1、六层的多层建筑,水表通俗做法是集中设置在一层楼梯间。
2、水管不得穿越卧室。具体走向根据户型布局。
回复
8楼
现在一般都是按第一种方式布置的
回复
9楼
1、第一条就可以了,集中竖向分层,每层分户,分户一户一表,分户给水管入户即可,其他业主自行考虑用水点位置自己接水。底楼集中区设置总阀,竖向每层设置一个每层总阀。
2、水管入户后业主可以自己考虑吊顶上过或者埋地至各用水点。
3、高层建筑不是你那说法,高层建筑给水主管都在水井内,每层分支设置水表,通过公共部位吊顶敷设至各用户。
回复