梁配筋的问题5555555555
wangfei365463572
2014年09月17日 07:57:03
来自于建筑构造
只看楼主

集中标注为上部4根22,原位标注两边为2Ф22+2Ф18,这是图纸有误吗,还是该怎么做,问了好几个人都说没遇到过这种情况,问设计的时候。钢筋下料的时候这是中间部分,18的钢筋之间是用22的绑扎连接的

集中标注为上部4根22,原位标注两边为2 Ф22+2 Ф18,这是图纸有误吗,还是该怎么做,问了好几个人都说没遇到过这种情况,问设计的时候。钢筋下料的时候这是中间部分,18的钢筋之间是用22的绑扎连接的


J5}GO(RI%A)INBV]V5TJ9(G.png

免费打赏
luomeiyu
2014年09月17日 23:23:47
2楼
图纸问题,集中标注应为上部2根22。个人觉得设计的观点有误,甚至可以说没有半点现场经验,原位标注两边为2Ф22+2Ф18中,18的钢筋只需要伸入梁跨1/3处,不需要与用22的绑扎连接。
回复
taohuayueshan
2014年11月18日 19:46:30
3楼
对弯矩包罗图不是很理解,这不是设计错误。估计也是初出茅庐!解决方案楼主已经告诉你了。
回复
hwc0228
2014年12月04日 14:21:06
4楼
设计没有问题,这种图纸不多见,但101图集上有,对问题解释如下:
1、集中标注表示通长筋,原位标注表示支座负筋,以原位取值优先!
2、以最左边的一跨举例说明:左支座原位标注2Ф22+2Ф18表示支座负筋没问题,右支座原位标注2Ф22+2Ф18表示支座负筋也没问题,这样集中标注中的两根22在各1/3处与18的搭接150,相当于了架立筋。
3.综述以上两点,虽然集中标注中是4根通长22,但实际中有可能截断,与原位标注中的不同直径的钢筋搭接。
回复
设计小兵
2014年12月28日 20:35:59
5楼
hwc0228 发表于 2014-12-4 14:21 设计没有问题,这种图纸不多见,但101图集上有,对问题解释如下:1、集中标注表示通长筋,原位标注表示支 …22与18的钢筋不能按架立筋搭接150,应按18钢筋受拉搭接