求解一个编电路的思考题?点击看题:
sulonghua2005
2007年10月12日 23:52:38
只看楼主

给 1脚开关 ; 1时间继电器60s ;1中间继电器4组触点 ;1个220V马达。请编一电路图,要求脚踏一下开关马达转60s,然后停止;如果脚踏开关不放,马达转60s然后停止,不能有重复启动哟! 如有问题请回帖指点!

给 1脚开关 ; 1时间继电器60s ;1中间继电器4组触点 ;1个220V马达。请编一电路图,要求脚踏一下开关马达转60s,然后停止;如果脚踏开关不放,马达转60s然后停止,不能有重复启动哟! 如有问题请回帖指点!
免费打赏
sdlkx
2007年10月14日 21:40:38
2楼
你是请教还是给我们出个题考我们啊?弄不明白你的意思,就当是提个问题吧!
回复
sdlkx
2007年10月14日 21:43:23
3楼
晕,忘记写220V与N了,左边是220V,右边是N,还有,那个常闭点是时间继电器的,也忘记画成延时断开型的了,再改太麻烦,就这样吧,反正能看得懂。
回复
hanyonsn18
2007年10月15日 11:36:37
4楼
sdlkx回答得很好了,就这样的
回复
追逐岁月
2007年10月15日 16:22:30
5楼
好像不兑亚
回复
dqlfq
2007年10月15日 21:17:41
6楼
2楼的图是可以实现的,但有个缺点,脚开关SB脚踏一下马达转60s会停止
如楼主所说"如果脚踏开关不放,马达转60s然后停止,不能有重复启动哟!"
如果脚踏开关不放超过60S,马达就不会停止,可以说是重复启动了.
回复
sdlkx
2007年10月18日 12:16:41
7楼

你按图接上试过吗?
我来解说下:
当按下SB时,KA接通,同时时间继电器KT开始计时,电机得电开始运转;60s后时间继电器延时断开点断开,KA失电,KA的所有常开点断开,电机失电停止。假如这时候SB还在接通状态,那么时间继电器KT一直通过SB得电,也就一直保持在延时完成状态,KT的延时断开触点保持在断开状态,KA保持失电状态,此时电机保持停止状态。假如SB按一下后马上断开,那么当KT计时结束后,延时断开点断开,KA失电后,KT、KA都会失电,又回到SB没按时的状态。
回复
lnfd
2007年10月18日 17:57:55
8楼



什么意思?要求脚踏一下开关马达转60s,然后停止;如果脚踏开关不放,马达转60s然后停止.....都是转60s然后停止,为什么要分脚踏一下和脚踏开关不放?
回复
sulonghua2005
2007年10月18日 21:04:09
9楼
什么意思?要求脚踏一下开关马达转60s,然后停止;如果脚踏开关不放,马达转60s然后停止.....都是转60s然后停止,为什么要分脚踏一下和脚踏开关不放?
---------------弄假成真


这个电路是为了误动作而设计的.马达上装了一把锋利的刀具,给产品倒角用的,给操作它的人带来安全.
回复
chinayzb
2007年10月19日 14:12:17
10楼
听者是很好.但2楼的说图,对于新手还是有点小难度.
但仔细思考一下确实很有思路,只是有点模糊.
回复
laolangsan
2007年10月19日 19:43:42
11楼
你是请教还是给我们出个题考我们啊?弄不明白你的意思,就当是提个问题吧!

回复

相关推荐