高低规和新消规的问题
raoysh
raoysh Lv.11
2014年09月15日 16:08:26
只看楼主

请教下水专业的前辈:《建筑防火规范》(高低规)2015年5月前仍有效,《消防给水及消火栓系统技术规范》(新消规)2014年10月执行,消防水量计算存在不一致,一类公共建筑消防水箱按高低规18T,而按新消规得36T,请问今年10月-明年5月期间出的图,现在按哪个提条件呢?

请教下水专业的前辈:《建筑防火规范》(高低规)2015年5月前仍有效,《消防给水及消火栓系统技术规范》(新消规)2014年10月执行,消防水量计算存在不一致,一类公共建筑消防水箱按高低规18T,而按新消规得36T,请问今年10月-明年5月期间出的图,现在按哪个提条件呢?
免费打赏
云飘飘
2014年09月16日 06:07:28
2楼
一般情况下,哪个严格按照哪个出图。
回复
灬天蝎乄
2014年09月16日 08:33:03
3楼
楼上正解~
尤其对消防,从严没坏处~
回复
lufei
2014年09月16日 08:54:48
4楼
按新水规,以后的建规只规定应做什么,而新水规则是落实怎么做
回复
huangzhimin
2014年09月16日 09:02:20
5楼
一般情况下,在新规执行前可按原规出图没有错,但如果在新规执行后使用,按新规出图较为合理。
回复
raoysh
2014年09月16日 09:06:41
6楼
咨询审图的答复:新规规定的内容按新规执行,没有规定的按防火规范执行
回复
版专攻
2014年09月16日 09:16:35
7楼
这个问题黄晓家说了,按照新的消规执行,规范的执行按照最新的原则,哪个最新,就按那个来
回复

相关推荐

APP内打开