空调风量20000,新风量5000,净化区域温度控制18-26度,湿度控制45-65RH,地点在上海金山,求大神们帮忙介绍一下计算过程,在网上查了加湿量=新风量×晗值差,请问这个晗值差是指哪两个参数的晗值。由于下载的晗湿图用不了,请哪位前辈上传一个。谢谢!在线等
空调风量20000,新风量5000,净化区域温度控制18-26度,湿度控制45-65RH,地点在上海金山,求大神们帮忙介绍一下计算过程,在网上查了加湿量=新风量×晗值差,请问这个晗值差是指哪两个参数的晗值。由于下载的晗湿图用不了,请哪位前辈上传一个。谢谢!在线等
2楼
本帖最后由 poorpc 于 2014-9-16 14:11 编辑
亲爱的,在线等了过24小时了。没睡觉吧?回答如下:不是焓差值,而是“含湿量”差值,焓差是求负荷的。焓湿图下载一个天正暖通。按照你提供的数据5000新风,23度50%的相对湿度,求得加湿量约为38KG/h
回复
3楼
poorpc 发表于 2014-9-16 14:05 亲爱的,在线等了过24小时了。没睡觉吧?回答如下:不是焓差值,而是“含湿量”差值,焓差是求负荷的。焓湿 …呵呵呵,谢谢
回复
4楼
谢谢楼上,下载一个寒湿土好好看看
回复
5楼
加湿量=新风量×含湿量差吧!
回复
6楼
wangwei198709 发表于 2014-9-30 11:37 加湿量=新风量×含湿量差吧!别忘了乘以空气的密度1.2
回复
7楼
cooling_201401 发表于 2014-10-5 12:50 别忘了乘以空气的密度1.2顶·········
回复
8楼
顶·········
回复
9楼
下载一个寒湿土好好看看
回复
10楼
同求!!!
回复
11楼
希望大神来帮