关于配水管上使用四通的问题
lundunzhang
2014年09月14日 22:57:35
只看楼主

如图,配水管DN250,塑料管,两个支管,一个为DN100的消火栓,另一个为DN200的接户给水管。是这样设计做一个四通好,还是将两个支管分开,做两个三通好呢?

如图,配水管DN250,塑料管,两个支管,一个为DN100的消火栓,另一个为DN200的接户给水管。是这样设计做一个四通好,还是将两个支管分开,做两个三通好呢?
捕获.PNG

捕获.PNG

免费打赏
huangzhimin
2014年09月15日 10:04:25
2楼
分开设三通较为灵活、合理。
回复
季云
2014年09月29日 05:04:09
3楼
两个三通。。。。。。。
回复
wgh0168
2014年09月29日 08:12:38
4楼
感觉做两个三通更合适一些!!!
回复
在水一方oo
2014年09月29日 17:19:28
5楼
能直接做四通就做四通,毕竟给水管道都是成环的,再加上主管上少设接口为宜。
回复
li-jinbai
2014年10月19日 12:49:53
6楼
好的设计要考虑材料的通用性,250X200X100的四通哪儿买去,选用的管件种类越少越好,既方便施工又便于今后维修,所以最好用三通。
回复