二次浇筑卧室飘窗板时,一直出现裂缝,怎样处理和防止
caowsad
caowsad Lv.9
2014年09月12日 22:01:31
来自于建筑施工
只看楼主

就像下图所示的裂缝,看到就头疼:如何是好,前辈们给点指导。

就像下图所示的裂缝,看到就头疼:
20140909_104220.jpg
如何是好,前辈们给点指导。

20140909_104220.jpg

免费打赏
tzaixmx
2014年09月16日 13:28:39
22楼
拆模过早了
回复
狼在天上飞
2014年09月16日 16:31:21
23楼
看了各位的回复,都觉得有道理。工地上有时候,没有绝对的答案,因为很多情况都可以导致某些问题出现,找到原因,对症下药吧。谢谢楼主分享
回复
liujieai6
2014年09月16日 17:11:15
24楼
这裂缝比较长应该拆模过早不是养护的问题,也有可能是强度不够就受了什么力 如果是养护不够应该会有多条短裂缝
回复
gqytumuzaixian
2014年09月16日 18:28:57
25楼
学习了。。。。。。。。
回复
caowsad
2014年09月16日 20:23:34
26楼
无间道 发表于 2014-9-13 07:58 估计是干缩裂缝,加强养护试一试。嗯 已经加强养护
回复
caowsad
2014年09月16日 20:27:45
27楼
chyw19900817 发表于 2014-9-13 11:50 楼主可以选择和主体一起浇筑或者保证钢筋保护层厚度以及拆模时间这个 为嘛和钢筋保护层厚度有关,保护层厚度不是和构件所处环境类别和混凝土强度等级有关吗
回复
冰河世纪2014
2014年09月17日 07:50:42
28楼
1混凝土塔落度太大,没有二次压实
回复
yong3723
2014年09月17日 16:58:24
29楼
应该是支撑体系拆得过早造成的。飘窗二次施工是比较常见的做法,木工一般一次性配3~5套模板,浇筑完了过几天就拆了向上周转,但悬挑板承重能力还无法满足上部施工的要求。
另外就是,挑板的支撑是否采用平字撑,即在挑板正中间部位下方设一根立杆?建议楼主检查支模方式
回复
mamenglong
2014年09月17日 17:53:54
30楼
悬挑构件,拆模过早
回复