各位大侠,小弟刚刚接触风冷热泵,现公司有一台25匹风冷热泵,公司想给它分解,自己组装,组装中遇到几个问题,求各位大侠们解答。1、关于翅片管换热器,是否可以直接按照换热器的尺寸,重新制作,或者告诉换热器厂家参数,比如说换热量,大小尺寸,让厂家复核?2、关于风机,由于风机上没有铭牌,只有电机功率,选风机时是否可以按照翅片管换热器的迎风面积*风速(2~3m/s)=风量这么选?烦请各位大侠帮忙看看!
各位大侠,小弟刚刚接触风冷热泵,现公司有一台25匹风冷热泵,公司想给它分解,自己组装,组装中遇到几个问题,求各位大侠们解答。
1、关于翅片管换热器,是否可以直接按照换热器的尺寸,重新制作,或者告诉换热器厂家参数,比如说换热量,大小尺寸,让厂家复核?
2、关于风机,由于风机上没有铭牌,只有电机功率,选风机时是否可以按照翅片管换热器的迎风面积*风速(2~3m/s)=风量这么选?
烦请各位大侠帮忙看看!
2楼
按原来的尺寸做就行,不放心就稍稍大一点点
回复
3楼
按照样机做机器。
1.翅片,可以按原来的大小尺寸制作。不过要详细的测量相关尺寸数据,片距,片形,管中心距,有效长度等等。
2、风机,首先计算风量,一般按夏季计算,进出风焓差16计算。再根据翅片的阻力,计算风机所需静压,有了风量和静压,再参考已知的功率大小选择风机,同时还得注意结构,风机的叶轮直径大小。
回复
4楼
designer_gy 发表于 2014-9-13 22:07 按照样机做机器。1.翅片,可以按原来的大小尺寸制作。不过要详细的测量相关尺寸数据,片距,片形,管中心 …好的 谢谢了
回复
5楼
zydragon 发表于 2014-9-13 09:54 按原来的尺寸做就行,不放心就稍稍大一点点好的 十分感谢
回复
6楼
水啊水啊水经验....
回复
7楼
先对样机分析,测试,哪些参数符合要求,哪些参数不符合要求;
部件试样,不符要求的改进;
回复