变压器室温度感应器的电源是直接从低压侧排上取的还是应该从低压柜出线端取呢?最好能给一个接线规范或者详细的接线图,还有变压器的风机电源是哪里的呢?多谢了!
变压器室温度感应器的电源是直接从低压侧排上取的还是应该从低压柜出线端取呢?最好能给一个接线规范或者详细的接线图,还有变压器的风机电源是哪里的呢?多谢了!
2楼
过来学习,支持一下
回复
3楼
不知你的“变压器室”是指整个建筑中的一部分还是指整台变压器内部的空间呢(有些干式变压器是有箱体的)?
如果是后者,通常都是在变压器的低压处直接取电(记得带一个微断作隔离和保护)。
回复
4楼
感谢楼主 分享
回复
5楼
想了好久,感觉直接从变压器低压侧引电怎么都不妥。高压柜的交流小母线的电源还是从低压柜里引出来的,所以觉得还是从从低压柜里引出好。也求高人解惑!
回复
6楼
一般直接从变压器取电源的!
回复
7楼
dennisjordan 发表于 2014-9-13 21:42 一般直接从变压器取电源的!一样的想法和做法!
回复
8楼
dennisjordan 发表于 2014-9-13 21:42 一般直接从变压器取电源的!这样会不会有安全隐患,还有如果温感故障了什么的要停变压器的电,这样低压出线以下都没电了,影响范围过大,
回复
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-15 08:46 编辑 liyongjing12 发表于 2014-9-14 08:29 一样的想法和做法!“dennisjordan 发表于 2014-9-13 21:42 一般直接从变压器取电源的!” ????????~!!!!!!!!!!!!!!!!!供配电的可靠性没理解,保护的选择性做的极差,没法说灵敏度了,更不要谈快速性!供配电系统中变压器是极重要的系统设备,它一停下来,肯定会影响某些地方的正常工作。变压器的温控电源比变压器本身运行要差远了,有问题时,可以不让变压器停运下停温控电源。
回复
10楼
电源是在低压侧提取,在低压侧提取主要是保护温度器与风机以便于检查维修,风机的电源有些是在温度器提取,有些是在低压侧提取,这主要是看厂家的设计
回复
11楼
绝对不能用个微断直接从变压器低压侧取电源。一点要在总开关后门取。如果一旦发生金属性短路,微断的分段能力不够,会造成变压器大短路,跳高压侧开关。我是坚决反对用微断直接从低压母排取电源的。