算檩条时总是迷迷糊糊的选个型号就完事了,但一些基本假定和计算原理很模糊,所以应该琢磨琢磨。希望大家多多讨论!1.关于选型高频焊接(用于跨度或檩距或荷载大的情况eg.檩距大于1.5m,跨度大于6m)C形(跨度小于6m)Z形(坡度较大的屋面)2.关于屋面荷载压型钢板无保温(0.12)夹芯板(0.25)当然具体还要看建筑要求。3.关于活载0.3(投影面积大于60m20或0.54.关于一般压型钢板屋面
1.关于选型
高频焊接(用于跨度或檩距或荷载大的情况eg.檩距大于1.5m,跨度大于6m)
C形(跨度小于6m)
Z形(坡度较大的屋面)
2.关于屋面荷载
压型钢板无保温(0.12)
夹芯板(0.25)
当然具体还要看建筑要求。
3.关于活载
0.3(投影面积大于60m20
或0.5
4.关于一般压型钢板屋面
若压型钢板(t>0.66mm),屋面与檩条有可靠连接(如自攻螺钉等),设置单层拉条靠近上翼缘时,选择《门规》附录E计算。既第一项打钩,第二项不打钩。
5.关于风荷载
一般自动取,雨篷时体型系数去-2.0.
然后自动计算,坐等结果。
有不合理的地方望大家多多讨论!