各位前辈好,我是新手,我想问下关于杨程的引入管至最不利配水点位置高度所要求的静水压是由甲方给还是由自己算啊,如果自己算,我该怎么算啊。谢谢啦

各位前辈好,我是新手,我想问下关于杨程的引入管至最不利配水点位置高度所要求的静水压是由甲方给还是由自己算啊,如果自己算,我该怎么算啊。谢谢啦
免费打赏
版专攻
2014年09月12日 11:07:59
2楼
自己算,生活给水和消防给水除啦用水点压力要求不一样外,算法一样
高差+管路损失(沿程和局部)+最不利点需要压力
回复
qianbochenhong
2014年09月22日 17:46:30
3楼
自己算,生活给水和消防给水除啦用水点压力要求不一样外,算法一样
高差+管路损失(沿程和局部)+最不利点需要压力
回复
云飘飘
2014年09月23日 06:21:18
4楼
是自己计算的,甲方不会给你,可以参照规范。
回复
ira114
2014年09月23日 23:37:25
5楼
这个甲方没法给……
回复
收账书生
2014年09月24日 22:48:00
6楼
呵呵,甲方如果能给你,那你们设计院还干嘛呢
回复