审图的说自动喷洒喷头布置不符合“配水支管控制的喷头数不超过8个(轻、中危险级)...
wmlrr1q2
wmlrr1q2 Lv.12
2014年09月11日 17:03:05
只看楼主

有个自动喷洒系统,想麻烦大家给看看配管布置的是否合理。图中AB管段是配水管,这没什么说的,那从节点B分出的BC和BD管段是算作配水管呢,还是配水支管呢?如果是配水支管是不是就违背了规范规定的:“配水支管控制的喷头数不超过8个(轻、中危险级)”的要求呢?

有个自动喷洒系统,想麻烦大家给看看配管布置的是否合理。图中AB管段是配水管,这没什么说的,那从节点B分出的BC和BD管段是算作配水管呢,还是配水支管呢?如果是配水支管是不是就违背了规范规定的:“配水支管控制的喷头数不超过8个(轻、中危险级)”的要求呢?
免费打赏
云飘飘
2014年09月13日 06:43:55
12楼
符合要求的,审图的瞎说,配水干管上就不能接出配水干管?
回复
wmlrr1q2
2014年09月13日 10:16:07
13楼
云飘飘 发表于 2014-9-13 06:43 符合要求的,审图的瞎说,配水干管上就不能接出配水干管?他说,配水干管上分出的应算作配水管,再分就是配水支管,那连接超8个就不合理。
回复
wmlrr1q2
2014年09月13日 10:26:50
14楼
liyuegoog 发表于 2014-9-12 10:03 没错。红字是审图的吧,那跟支管刚好,16个末端喷头水量保护范围能达到吗“16个末端喷头水量保护范围能达到吗”是什么意思?是说这16个喷头部位算作末端吗?而且保护不够是吗?能给具体解释下吗?
回复
云飘飘
2014年09月13日 11:27:51
15楼
wmlrr1q2 发表于 2014-9-13 10:16 他说,配水干管上分出的应算作配水管,再分就是配水支管,那连接超8个就不合理。你问问他:一个丁字形走廊,干管设置在楼廊里,干管成丁字形,怎么解释。
回复
moutain2300
2014年09月19日 22:04:41
16楼
配水支管,审图的没问题
回复
vivi00709
2014年09月21日 09:52:39
17楼
审图的乱来啊
回复
zzx1354
2014年10月16日 17:01:25
18楼
符合规范要求,是审图的想整你
回复
咖啡加点茶
2014年10月16日 22:06:30
19楼
nlp125 发表于 2014-9-11 21:40 图已经看了,没啥问题,我经常这样整啊对啊,那就是干管!
回复
shen1679
2016年05月09日 15:30:58
20楼
配水管,配水管连接支管,支管连接喷头
回复
qq_1461915265173
2016年05月10日 15:16:02
21楼
喷规对配水干管的定义是报警阀后向配水管供水的管道,对配水管的定义是向配水支管供水的管道,对配水支管的定义是直接或通过短立管向喷头供水的管道。BC段没有直接向喷头供水,也没有向短立管供水,所以它是配水管。