审图的说自动喷洒喷头布置不符合“配水支管控制的喷头数不超过8个(轻、中危险级)...
wmlrr1q2
wmlrr1q2 Lv.12
2014年09月11日 17:03:05
只看楼主

有个自动喷洒系统,想麻烦大家给看看配管布置的是否合理。图中AB管段是配水管,这没什么说的,那从节点B分出的BC和BD管段是算作配水管呢,还是配水支管呢?如果是配水支管是不是就违背了规范规定的:“配水支管控制的喷头数不超过8个(轻、中危险级)”的要求呢?

有个自动喷洒系统,想麻烦大家给看看配管布置的是否合理。图中AB管段是配水管,这没什么说的,那从节点B分出的BC和BD管段是算作配水管呢,还是配水支管呢?如果是配水支管是不是就违背了规范规定的:“配水支管控制的喷头数不超过8个(轻、中危险级)”的要求呢?
免费打赏
yxq201413
2014年09月11日 17:11:01
2楼
图呢?。。。。。
回复
wmlrr1q2
2014年09月11日 17:16:31
3楼
图在这,请帮忙看下
回复
wmlrr1q2
2014年09月11日 17:17:17
4楼
图在这,请帮忙看下
回复
版专攻
2014年09月11日 21:40:28
5楼
wmlrr1q2 发表于 2014-9-11 17:16 图在这,请帮忙看下图已经看了,没啥问题,我经常这样整啊
回复
wmlrr1q2
2014年09月12日 08:57:06
6楼
那下面这张图是不是布置的更合理一些呢?
回复
wmlrr1q2
2014年09月12日 08:59:15
7楼
或者说更符合“配水支管控制的喷头数不超过8个”的要求
回复
liyuegoog
2014年09月12日 09:33:46
8楼
第一图BC线算是支管,超过了。下面的可以,不够美观
回复
wmlrr1q2
2014年09月12日 09:41:40
9楼
说法不一啊,不知道该怎么办了?
回复
青春年少
2014年09月12日 09:45:49
10楼
sadasf 发表于 2014-9-12 09:33 第一图BC线算是支管,超过了。下面的可以,不够美观第一张图有错吗
回复
liyuegoog
2014年09月12日 10:03:47
11楼
青春年少 发表于 2014-9-12 09:45 第一张图有错吗没错。红字是审图的吧,那跟支管刚好,16个末端喷头水量保护范围能达到吗
回复

相关推荐