求助,审图要求校验,是否需要更换断路器?
roger88657
roger88657 Lv.11
2014年09月11日 09:46:31
来自于断路器
只看楼主

本人新入行,一市政路灯项目,10盏路灯共计2.5KW,线长230M,使用iC65N-C20/3P+VEG30mA断路器,审图要求根据《低压配电设计规范》6.2.4校验。规范原文:当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电源不应小于断路器瞬时或延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。这里校验的意思是断路器整定电流过大?是否需要更换?更换的话,选哪种断路器比较合适?恭请各路大神指教!跪谢!

本人新入行,一市政路灯项目,10盏路灯共计2.5KW,线长230M,使用iC65N-C20/3P+VEG30mA断路器,审图要求根据《低压配电设计规范》6.2.4校验。
规范原文:当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电源不应小于断路器瞬时或延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。
这里校验的意思是断路器整定电流过大?
是否需要更换?
更换的话,选哪种断路器比较合适?
恭请各路大神指教!
跪谢!
免费打赏
月下恋
2014年09月11日 11:15:07
2楼
仔细看看规范上面说了,额定电流的1.3倍
回复
roger88657
2014年09月11日 12:49:38
3楼
月下恋 发表于 2014-9-11 11:15 仔细看看规范上面说了,额定电流的1.3倍谢谢,虽然确实是整定电流而不是额定电流。。。。。:P
回复
月下恋
2014年09月11日 15:51:17
4楼
roger88657 发表于 2014-9-11 12:49 谢谢,虽然确实是整定电流而不是额定电流。。。。。额,打字打习惯了
回复
老灰兔子
2014年09月11日 17:08:55
5楼
2.5kW分三路,每路不足1kW,你使用20A的断路器大不大些啊?

而且你的线长230m×2将近500m,考虑你选用4平方的线,线路阻抗也不得不考虑,所以建议采用5A左右的断路器(最好计算出线路电流再按计算电流的1.25~1.30倍选择)。

再一个就是你断路器选型除了电流符合要求外,你还要考虑你的线路需要N线,采用漏电保护断路器必须使用3P+N或者4P的,否则你将无法合闸。
回复
roger88657
2014年09月12日 10:43:56
6楼
老灰兔子 发表于 2014-9-11 17:08 2.5kW分三路,每路不足1kW,你使用20A的断路器大不大些啊?而且你的线长230m×2将近500m,考虑你选用4平 …厚颜求具体型号推荐
回复
taishanlaozi
2014年09月12日 11:05:44
7楼
首先,你这是三相四线供电的负荷,不能使用3P的漏电断路器!使用3P+N。
再者,当导线不大,距离又较远时,应该校验末端的短路电流值,并据此选择断路器的短路保护曲线和额定值。
末端校验时可以只考虑导体回路电阻即可,不要考虑其他分布参数。
回复
sw3636844
2014年09月18日 09:52:45
8楼
下载学习学习,谢谢楼主分享。
回复
wo7461196
2014年09月28日 09:41:44
9楼
自己好好琢磨下 还不是不理解啊
回复