在变电所施工忘记在打地面前预埋槽钢了 这个要怎么解决 直接砸地么?
在变电所施工忘记在打地面前预埋槽钢了 这个要怎么解决 直接砸地么?
12楼
有二台干式变压器就麻烦了,需要问原电气设计“给土建提条件了没有”?为什么不提,让他解决!
问土建设计,干式变压器的重量和安装方式(及尺寸)交给他,让他出个基础图或不要基础的槽钢底座图。
回复
13楼
直接在地面上放槽钢框架,用垫铁找平,大号膨胀螺丝固定,严格做好接地,就这么简单,别被规范吓住了。
规范说土建误差太大,要求土建只是预埋钢板,槽钢有专业安装焊上去,我觉得这是一个错误,其实土建一次性的把槽钢预埋到地板中是最好的做法,否则要么槽钢高出地面很多,要么土建二次做地面,既不科学也不合理。说到土建的精度低,更是笑话,几十层的高楼都倒不了,做个柜子基础就不行?柜子安装真有必要那么精确吗?
回复
14楼
我每次都是把槽钢框架交给做地面的师傅,要求保证均匀高出地面5mm,人家师傅做出来绝对满意。你想,人家地面都能抹平,怎么就放不平你的槽钢。
回复
15楼
hanzhg54 发表于 2014-9-11 10:02 我每次都是把槽钢框架交给做地面的师傅,要求保证均匀高出地面5mm,人家师傅做出来绝对满意。你想,人家地面 …恩 明白了
回复