求助求组求组变电所施工忘记在打地面前预埋槽钢
qq_1410340018775
2014年09月10日 17:08:45
只看楼主

在变电所施工忘记在打地面前预埋槽钢了 这个要怎么解决 直接砸地么?

在变电所施工忘记在打地面前预埋槽钢了 这个要怎么解决 直接砸地么?
免费打赏
dianqipanli
2014年09月10日 18:53:36
2楼
可以用膨胀螺栓吧。
回复
qq_1410340018775
2014年09月10日 19:22:56
3楼
dianqipanli 发表于 2014-9-10 18:53 可以用膨胀螺栓吧。兄弟能说详细点么,是直接把柜子固定在地上么 然后在和周围接地网连接么?
回复
wuzhanqiang12
2014年09月10日 20:29:01
4楼
就算没有预埋槽钢,你馈电柜不是高于地面,也就是底部放10#槽钢的嘛,你只要固定槽钢,就是在地面打膨胀螺栓,在槽钢上打孔,用螺丝固定就好了
回复
dianqipanli
2014年09月10日 22:25:50
5楼
电气新手 发表于 2014-9-10 19:22 兄弟能说详细点么,是直接把柜子固定在地上么 然后在和周围接地网连接么?按照地板的做法。
回复
qq_1410379016210
2014年09月11日 04:33:45
6楼
学习了。新手学习当中,见贴都会,争土木币。呵呵!!
回复
lingxuct
2014年09月11日 07:01:24
7楼
变电所施工忘记预埋槽钢,槽钢上放什么的?

放变压器需要做基础,浇混凝土时重新预埋;

放低压开关柜也要做电缆沟,同样在浇混凝土时预埋垫铁。
回复
qq_1410340018775
2014年09月11日 08:11:06
8楼
ccc___ 发表于 2014-9-11 07:01 变电所施工忘记预埋槽钢,槽钢上放什么的?放变压器需要做基础,浇混凝土时重新预埋;上进上出的柜子 直接走桥架了 我是刚接手然后地下室地面做完了 但是还没有预埋槽钢 原来没有遇到这样的情况所以想请教一下各位 应该如何解决
回复
qq_1410340018775
2014年09月11日 08:11:40
9楼
wuzhanqiang12 发表于 2014-9-10 20:29 就算没有预埋槽钢,你馈电柜不是高于地面,也就是底部放10#槽钢的嘛,你只要固定槽钢,就是在地面打膨胀螺栓 …这样会不会高出地面太多显得有点难看
回复
lingxuct
2014年09月11日 08:21:05
10楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-9-11 08:26 编辑 电气新手 发表于 2014-9-11 08:11 上进上出的柜子 直接走桥架了 我是刚接手然后地下室地面做完了 但是还没有预埋槽钢 原来没有遇到这样的 …上进上出的低压柜,没有变压器?在地面以上用槽钢做一个框架,高度允许时可做到离地300~500,高度不允许时,10#槽钢侧立,在槽钢下(预先)打掉水泥,埋下立钢筋的100X100的钢板,把这钢板大致找平,水泥灌浇住这些钢板,等水泥硬后把槽钢焊在预埋的钢板上。如果不怕麻烦,最好把预埋钢板的钢筋与地下钢筋能焊在一起,这样钢板就不会动,浇上水泥后2小时就可以焊槽钢了。
回复
qq_1410340018775
2014年09月11日 08:30:08
11楼
ccc___ 发表于 2014-9-11 08:21 上进上出的低压柜,没有变压器?在地面以上用槽钢做一个框架,高度允许时可做到离地300~500,高度不 …有两台干变 这个的做法也是和柜子的做法一样么