首层钢框架,二层门式刚架,首层在5.6米处设有天车,首层层高8.1米, 计算结果: 1. 柱的计算长度系数,SATWE计算下柱计算长度系数(平面内外):0.73,0.73;上柱计算长度系数平面内外分别为0.9,0.74; 2. PK计算中下柱计算长度系数平面内外分别为1.3,1.49;上柱计算长度系数平面内外分别为2.66,3.34, 3.SATWE中的计算结果应该是框架无侧移的计算结果,按SATWE计算,是否不安全?请问各位前辈,大侠们,这个系数到底该如何取值?请各位帮帮忙吧,非常感谢!
计算结果:
1. 柱的计算长度系数,SATWE计算下柱计算长度系数(平面内外):0.73,0.73;上柱计算长度系数平面内外分别为0.9,0.74;
2. PK计算中下柱计算长度系数平面内外分别为1.3,1.49;上柱计算长度系数平面内外分别为2.66,3.34,
3.SATWE中的计算结果应该是框架无侧移的计算结果,按SATWE计算,是否不安全?请问各位前辈,大侠们,这个系数到底该如何取值?请各位帮帮忙吧,非常感谢!