空调冷冻水温度为何设计为供水7°回水12°
wxl668899
wxl668899 Lv.2
2007年10月12日 16:17:22
只看楼主

空调冷冻水温度为何设计为供水7°回水12°

空调冷冻水温度为何设计为供水7°回水12°
免费打赏
qps9999
2007年10月15日 14:15:09
2楼
空调冷冻水温度为何设计为供水7°回水12° 为什么没日回答呀
回复
qps9999
2007年10月15日 14:15:35
3楼
空调冷冻水温度为何设计为供水7°回水12° 为什么没人回答呀
回复
yjm426
2007年10月26日 16:04:04
4楼
用什么制冷剂?
R22或R134a 查一下压焓图,就知道7°C~12℃绝对压力是多大?
回复
my030911
2007年10月27日 03:02:17
5楼
他是为了能达到要求的设计负荷,可能是在这个时候能取到最有利吧!
我知道供回水温差在5度左右是有利的,不知道为什么就要在7~12高手赐教!!
回复
xinyuan7
2007年10月28日 10:02:58
6楼
不知道是别人不原意回答还是什么,我来说说吧:

1。从露点方面讲,12度回水过表冷后一般会在14度(盘管排数在12排,保温又很好的情况下能达到11-12度),这样露点也差不多在14度,含水量大概在10G/KG 左右吧,而室内温度湿度设置一般是25~26度,55~60% 左右,这种情况下的含湿量大概在11~12.5克/Kg,此时用含水量大概在10G/KG 左右的送风是可以满足消除室内湿负荷的。
2。从冷机出水经济性上讲,7度水比5度水更经济(15~20%?),实际上5度水消除湿负荷更有效率,因为露点低阿,但是同时消除室内冷负荷的需要,一般过7度水的空气出了风机大概有1到2度的温升,这样送风温度大概是16度左右,送风温差大概是 8~10 度,这个市足够消除一般情况下的室内冷负荷,在保持湿度的情况下不至于太冷。
3。问题,一般空调设计都是按峰值负荷设计的,所以在环境变化时很难适应,尤其象在下雨的天气,空调基本不起太大的作用,因为此时冷负荷很小或基本没有,但是湿负荷很大,常规空调要消除湿负荷就要再加热,否则送风过冷人不舒服,但是这样耗能就很显著了。所以近年来的现代的空调设置都有这样的趋势,即温湿度独立控制系统,好处就是温湿度独立分开控制,各自用最有效率的办法消除负荷,达到节能的目的。
4。个人认为,温湿度独立控制系统将是将来发展的趋势。

哪位兄台补充下。
回复
寒冬
2007年10月29日 18:15:42
7楼
我与楼主向大家一块学习了。
回复
49672685
2009年10月23日 15:27:29
8楼
期待有人给出更合理的解释