两层地下室,负一层顶板作为嵌固端,板厚180,负二层顶板有没有必要做160?求专业解答
两层地下室,负一层顶板作为嵌固端,板厚180,负二层顶板有没有必要做160?求专业解答
2楼
负二层顶板没有必要做160,做100~120就可以了。
回复
3楼
负二层没有必要,要满足规范及计算厚度
回复
4楼
光拍脑袋不好说,不知道你的地下一层上面有没有特殊的建筑要求。一般是不用这不厚的
回复
5楼
一般情况下120mm厚度应该够了
回复
6楼
规范上说地下室顶板不小于180mm,主要是考虑地下室顶板做为嵌固端来考虑,如果不是嵌固端,且满足承载力、变形、裂缝要求,那么按计算取即可。
回复
7楼
负二层没有必要做这么厚
回复
8楼
地下室中间楼层的板厚确实不需要160那么厚,但考虑地下室外墙土压力是靠楼板来传递平衡的,所以还是要适当厚一点。
回复
9楼
那是就考虑加大与外墙相连的板厚,还是将负二层全部加大
回复
10楼
那是将与外墙相连的板厚加大,还是将负二层全部加大
回复
11楼
个人觉得不要那么厚,满足计算要求就可以了
回复