MT10H1+MIC6.0AId1=le;Id2=3Id1,0.2s;Id3=OFF,想问问后面那个整定值代表什么意思,能详细解答一下么?还有一个问题,就是两套电流互感器接在一路进线上,一套用于保护,一套用于计量,为什么要用两套,用一套的话存在是问题,谢谢大神解答
MT10H1+MIC6.0A
Id1=le;Id2=3Id1,0.2s;Id3=OFF,想问问后面那个整定值代表什么意思,能详细解答一下么?还有一个问题,就是两套电流互感器接在一路进线上,一套用于保护,一套用于计量,为什么要用两套,用一套的话存在是问题,谢谢大神解答
2楼
Id1=le,这项一般说的是整定电流;MT10可调范围为400A~1000A,对应整定设置的0.4~1;看图纸上面的额定电流是多少,就整定到多少;
Id2=3Id1,这项一般说的是“短时耐受电流”,这里定义为3倍的整定电流;0.2S,指的是分断的时间设定,如果电流持续0.2S超过短时耐受电流,即跳闸;
其他的我也不是很清楚,坐等大侠解答。
回复
3楼
MT系列断路器是施耐德低压框架式断路器,它的保护用电流测量不靠外部电流互感器,不存在“一套保护一套测量”的说法。
在高压上电流互感器二次绕组一般都有一驵测量一组保护,一次是共用的。
注意:一组是测量(只接电流表或自用电度表),不是计量!因为计量用电流互感器的精度还要高。
回复
4楼
shancha9026 发表于 2014-9-10 10:57 Id1=le,这项一般说的是整定电流;MT10可调范围为400A~1000A,对应整定设置的0.4~1;看图纸上面的额定电流是 …感谢,很详细了
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-9-10 11:21 MT系列断路器是施耐德低压框架式断路器,它的保护用电流测量不靠外部电流互感器,不存在“一套保护一套测量 …就是因为计量的精度高,所以才用2套是吧
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-9-10 11:21 MT系列断路器是施耐德低压框架式断路器,它的保护用电流测量不靠外部电流互感器,不存在“一套保护一套测量 …还有就是你说那个断路器不用电流互感器,意思是他自带或者本身设定是不用的吧?我后面说的一套测量和一套保护跟前面是不同问题,不是说这个断路器那里有2个。在此感谢解答
回复
7楼
路过看看,整定值还是有固定类型的把比如250A的开关可整定125、225等,
回复
8楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2014-9-10 12:50 编辑
楼主的问题是2个
1、Id1=le;Id2=3Id1,0.2s;Id3=OFF,其中Id1为反时限保护整定值,贴中=Ie说明整定值为1倍脱扣器额定电流(1000A);Id2为定时限保护整定值,贴中=3Id1,0.2s说明整定值为3倍反时限过流整定值(3000A)、动作时限0.2s;Id3为瞬动整定值,贴中=OFF说明解除了瞬动保护功能。这个断路器应该是主变低压侧主开关,主变容量应该是630。
2、高压配电系统中,保护用和测量用电流互感器分别设置,因为用途不同,保护用电流互感器要求在短路故障发生、通过大的故障电流时依然保持一定的测量精度(这可以通过保护用电流互感器的精度标注看出来,比如测量精度5P20,表示电流互感器在通过20倍额定电流的情况下误差5%);而测量用电流互感器只需要在正常稳态电流范围内保证测量精度就可以了,不考虑短时故障电流通过时的误差。
回复
9楼
dhm22 发表于 2014-9-10 11:35 还有就是你说那个断路器不用电流互感器,意思是他自带或者本身设定是不用的吧?我后面说的一套测量和一套 …电力部门有要求的,计量用PT和CT必须专用,且精度高,不能兼作他用。保护一组二次绕组是工作在额定值以上到10倍额定值这个区间,并要求在保护区间的精度达到。测量一组二次绕组是工作在额定值以下区间,并在测量区间保证精度。在额定值以上感应电流大大减小(防止大电流打坏电流表)。
回复
10楼
dhm22 发表于 2014-9-10 11:33 就是因为计量的精度高,所以才用2套是吧9楼有解说,2套是指计量CT分开,还是每台高压电流互感器都有二组及以上二次绕组?
回复
11楼
leedongcheng 发表于 2014-9-10 12:47 楼主的问题是2个1、Id1=le;Id2=3Id1,0.2s;Id3=OFF,其中Id1为反时限保护整定值,贴中=Ie说明整定值为 …非常详细,已经明白了,感谢