关于地下室进风问题
布衣
布衣 Lv.8
2014年09月09日 22:54:30
来自于通风排烟
只看楼主

我是小白,请大家轻喷首先说明工程是地下一层,地上9层,其中1、2层是商场,所以1、2层楼梯间是封闭筒式结构,从地下室上到1层楼梯间安装了铁门封闭,而到三层之后,进到楼梯公共走廊的防火门没有安装,而且楼梯公摊公共走廊有窗户,平时3层以上楼梯间是可以通过窗户自然补风的。现在安装地下室通风工程,想取消进风工程的安装,我觉得进风工程只是给楼梯间送风,现在地下室通往一层有门封闭了,即使进风也送不到楼梯间了。不知道这样取消送风工程行不行。

我是小白,请大家轻喷
首先说明工程是地下一层,地上9层,其中1、2层是商场,所以1、2层楼梯间是封闭筒式结构,从地下室上到1层楼梯间安装了铁门封闭,而到三层之后,进到楼梯公共走廊的防火门没有安装,而且楼梯公摊公共走廊有窗户,平时3层以上楼梯间是可以通过窗户自然补风的。现在安装地下室通风工程,想取消进风工程的安装,我觉得进风工程只是给楼梯间送风,现在地下室通往一层有门封闭了,即使进风也送不到楼梯间了。不知道这样取消送风工程行不行。
还有地下室送风系统应该是火灾的时候启用,还是平时都要启用。
免费打赏
jlb342008
2014年09月10日 10:24:27
2楼
第一,我也是小白,
第二,肯定不行,地下室楼梯间如果不和地上的楼梯间联通的话,必须要单独做加压送风的,规范上明确要求的!
回复
jlb342008
2014年09月10日 10:27:20
3楼
不知道你说的是楼梯间送风,还是地下车库排风。。如果是楼梯间送风的话,是着火才开的!
回复
布衣
2014年09月10日 21:31:57
4楼
jlb342008 发表于 2014-9-10 10:27 不知道你说的是楼梯间送风,还是地下车库排风。。如果是楼梯间送风的话,是着火才开的!楼梯间的通风
回复
布衣
2014年09月10日 21:32:36
5楼
jlb342008 发表于 2014-9-10 10:27 不知道你说的是楼梯间送风,还是地下车库排风。。如果是楼梯间送风的话,是着火才开的!楼梯间的通风~~~~~~~~~~~~~~~~~~~地下室都是自然补风
回复
jlb342008
2014年09月11日 08:30:43
6楼
布衣 发表于 2014-9-10 21:32 楼梯间的通风~~~~~~~~~~~~~~~~~~~地下室都是自然补风地下室车库很大的话,只有靠出口的排烟分区可以自然部分,其它分区是要机械补风的。。
回复
布衣
2014年09月11日 20:10:05
7楼
jlb342008 发表于 2014-9-11 08:30 地下室车库很大的话,只有靠出口的排烟分区可以自然部分,其它分区是要机械补风的。。谢谢,我这边的图纸根本没有地下室的补风,送风风机全部连接到楼梯间的