刚才查了《一次》手册,第376页,发现是用导体截面
刚才查了《一次》手册,第376页,发现是用导体截面
12楼
用总截面,反推即可。
回复
13楼
fych3993331 发表于 2014-9-9 19:45 我用的就是铝截面,如果是这样的话,MD我只想拿刀砍人,首先就想砍死出题的专家。是导体截面,不是铝截面 一次手册有公式
回复
14楼
钢芯不导电吗?按电密度计算,没有合适截面,可降级使用!
回复
15楼
bhua501 发表于 2014-9-9 21:03 就是用导线的截面,一次手册377页有“计算经济截面”和“铝部总截面”两个,明显是按导线截面来计算的我的理解:“计算经济截面”是指算出来截面积应该是这么大,然后按照“铝部总截面”进行的选择。所以还是按铝截面。对照着412页,来看,单根lgj-400/20的总截面是427.31,乘以2,是854.62. 而不是377页的858.
回复
16楼
查了一次设计手册,表8-27,计算经济截面和铝部总截面是不一样的!不应该用铝部总截面!
回复
17楼
我记得考题里说的是计算截面吧?应该指计算经济截面吧?
回复
18楼
大家发表下意见
回复
19楼
wym51118 发表于 2014-9-10 09:11 钢芯不导电吗?按电密度计算,没有合适截面,可降级使用!LGJ-400/50 400是主要载流导体截面,即铝导体截面,50是钢线截面,主要承受拉力。 多股铝绞线抗拉力的能力不足,所以加入钢线。所以要用铝导体截面计算
回复
20楼
nmghc_2014 发表于 2014-9-10 16:02 查了一次设计手册,表8-27,计算经济截面和铝部总截面是不一样的!不应该用铝部总截面!是不一样,计算即计算出来的,按下一档选,按铝部的选。
回复
21楼
错了,用的大的截面,唉
回复