发输案例第25题用导线截面还是铝截面
vanandrew
vanandrew Lv.3
2014年09月09日 16:24:35
只看楼主

刚才查了《一次》手册,第376页,发现是用导体截面

刚才查了《一次》手册,第376页,发现是用导体截面
免费打赏
糊里糊涂
2014年09月09日 18:15:44
2楼
是用导体截面,找不到答案反推出来是用铝截面,今年好些题都出的是错的
回复
afeiwyk
2014年09月09日 18:23:44
3楼
对今年出题错误很多。
回复
land4500
2014年09月09日 18:25:48
4楼
不知道用哪个算,没查到这个导体面积所指到是啥
回复
saintseiya
2014年09月09日 19:35:37
5楼
糊里糊涂 发表于 2014-9-9 18:15 是用导体截面,找不到答案反推出来是用铝截面,今年好些题都出的是错的我用的电力设计手册P180页的公式,导体截面能算出来是D啊
回复
fych3993331
2014年09月09日 19:45:45
6楼
我用的就是铝截面,如果是这样的话,MD我只想拿刀砍人,首先就想砍死出题的专家。
回复
vanandrew
2014年09月09日 19:49:40
7楼
一句话,设计经验很重要
回复
dadiluyi
2014年09月09日 20:04:39
8楼
这题应该是用铝截面带入,公式在系统设计手册中,线路导线截面选择那章有完全对应的公式。S在公式说明中确实没有明确,导线与导体的概念区别确实有点坑。但从常识上说的话,导线载流量应该只于导体的截面有关,而钢芯铝绞线的总截面包含了钢芯的截面,这部分对载流量是完全没贡献的,更何况题干中特意给出了两种截面,很明显的是设坑的表现哈
回复
seu_09
2014年09月09日 20:29:41
9楼
铝截面导电, 钢受力不导电,所以用铝截面计算
回复
vanandrew
2014年09月09日 20:31:27
10楼
{:1_105:}{:1_105:}
回复
bhua501
2014年09月09日 21:03:16
11楼
就是用导线的截面,一次手册377页有“计算经济截面”和“铝部总截面”两个,明显是按导线截面来计算的