求助,冷风机漏氨
biscione
biscione Lv.2
2007年10月12日 15:50:42
来自于制冷技术
只看楼主

一台热浸锌氨冷风机有稍微的氨泄露,已排除管道阀门之类的泄露,盘管外部的接头也排除,难道内部管子有裂缝?该冷风机2年前安装,没用过几次,基本还是新的,内部盘管破裂的可能性有多大?如果是的话,如何维修?难道要换?另外冷凝水盘底部有腐蚀的斑点,请经验丰富的师傅给点建议,谢谢

一台热浸锌氨冷风机有稍微的氨泄露,已排除管道阀门之类的泄露,盘管外部的接头也排除,难道内部管子有裂缝?该冷风机2年前安装,没用过几次,基本还是新的,内部盘管破裂的可能性有多大?如果是的话,如何维修?难道要换?

另外冷凝水盘底部有腐蚀的斑点,请经验丰富的师傅给点建议,谢谢
免费打赏
烟雨江南
2007年10月12日 22:54:09
2楼
冷风机漏氨也是有的,虽然发生的概率较低。主要原因是管子或焊缝有砂眼,也有可能是在运输途中碰撞造成。如果在现场无法补焊或封死,那就只有弄回工厂搞了。

换个不锈钢冷凝水盘
回复
ygw001
2007年10月12日 23:15:59
3楼
套片式还是绕片式?
回复
wtowtogb
2007年10月15日 14:16:11
4楼
查看现场是否能修复,如果无法修复就只有回厂修复或更换.
回复
biscione
2007年10月15日 15:20:59
5楼
不好意思,最近几天出差没能上网。。。
现在问题基本搞清楚了。。。
冷风机是套片式,试机运行后发现并无泄露,但发现热氨冲霜管下部结霜,怀疑止回阀内漏,后试冲霜,果然找到了泄露源。
不过维修有个问题,泄露点在水盘底部的夹层内,若要修复必须拆卸水盘,工作量巨大,现在我的想法是把冲霜管路堵死,库温要求是0——4度,不冲霜应该没多大问题,不知这样做可不可以。。。
回复